Direi che, vista la particolarità dell'ambiente, occorre in qualsiasi caso il progetto
(art. 5 comma 2 lettera d del DM 37/08).
La normativa specifica è la 64-8 - 7, inoltre è importante tutelarsi per il futuro, facendo specificare il tipo di apparecchiature in utilizzo all'interno dello studio medico (di base o diagnostica);
potrebbe capitare che dopo qualche anno vengano installate apparecchiature mediche, non previste inizialmente, che facciano ricadere il locale in tipo 1
(art. 5 comma 2 lettera d del DM 37/08).
La normativa specifica è la 64-8 - 7, inoltre è importante tutelarsi per il futuro, facendo specificare il tipo di apparecchiature in utilizzo all'interno dello studio medico (di base o diagnostica);
potrebbe capitare che dopo qualche anno vengano installate apparecchiature mediche, non previste inizialmente, che facciano ricadere il locale in tipo 1
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
2
voti
DM 37/08:
Art. 5. Progettazione degli impianti
[...]
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
[...]
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
2
voti
Nel caso di installazione, trasformazione e ampliamento di un impianto elettrico il progetto è SEMPRE necessario indipendentemente dal tipo di locali.
In caso di locali adibiti ad uso medico, è obbligatorio che sia redatto da un professionista iscritto all'albo.
In caso di locali adibiti ad uso medico, è obbligatorio che sia redatto da un professionista iscritto all'albo.
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
Ma siete fantastici, neanche il tempo di finire di inserire il messaggio che già ho ottenuto risposte
dettagliate!!!!GRAZIE!!!
dettagliate!!!!GRAZIE!!!
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)