Il parafulmine, o LPS esterno, va collegato ad un sistema di dispersione verso terra autonomo o va collegato all'impianto di messa a terra di protezione std delle masse?
Se si, quali accorgimenti devono essere adottati per fare in modo che l'eventuale corrente del fulmine non si propaghi sulle masse degli elettrodomestici che ho in casa?
Grazie in anticipo
Messa a terra LPS esterno
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
L'LPS esterno va collegato all'impianto di dispersione della struttura, meglio se tale impianto è un anello di terra chiuso che circonda il fabbricato.
Se hai tale impianto DEVI (CEI 81.10) installare degli scaricatori di sovratensione per corrente da fulmine sulle linee in ingresso proprio per evitare sovratensioni indotte.
ciauz
Se hai tale impianto DEVI (CEI 81.10) installare degli scaricatori di sovratensione per corrente da fulmine sulle linee in ingresso proprio per evitare sovratensioni indotte.
ciauz
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)