Uno stabilimento industriale è alimentato da propria cabina elettrica 20kV/400V da 160kvar e per interruttore di cabina ha un mgt. da 250A da cui si diparte la linea (in cavo FG7R) verso il quadro generale metallico (posto dentro lo stabilimento).
L'interruttore generale del quadro metallico è uno sganciatore sace pr212/P; 250A.
La resistenza di terra risulta 0,8ohm.
A valle di questo interruttore ci sono una serie di mgt di varie taglie che alimentano macchine utensili. alcune linee sono senza differenziale.
La il mio dubbio è il seguente: il generale SACE del quadro metallico non dovrebbe essere differenziale?
Posso usare la protezione G (guasto di terra) tarata a 50A per proteggere il quadro metallico e le linee a valle?
grazie.
sace pr212/P; 250A
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Nei sistemi TN-S il differenziale non è indispensabile, occorre valutare le impendenze degli anelli di guasto.
il rischio di guasto a terra invece a monte dell'int.generale è ritenuto trascurabile.
In questo caso si puo fare in modo che per tale evenienza intervenga la protezione di massima corrente della media oppure si mette un toroide con differenziale sul centro stella del trafo, con le precauzioni del caso, facendo sempre intervenire la media
il rischio di guasto a terra invece a monte dell'int.generale è ritenuto trascurabile.
In questo caso si puo fare in modo che per tale evenienza intervenga la protezione di massima corrente della media oppure si mette un toroide con differenziale sul centro stella del trafo, con le precauzioni del caso, facendo sempre intervenire la media
0
voti
In pratica visto che la R terra = 0,8 Ohm
Setto la protezione G dell'interruttore sace a 0,2xIn=50A
in questo modo RtxIg=40V (minore di 50V)
Corretto?
PS.
ma non sono al limite visto ceh il valore massimo di Rt nel caso in questione e' 1 Ohm?
grazie
Setto la protezione G dell'interruttore sace a 0,2xIn=50A
in questo modo RtxIg=40V (minore di 50V)
Corretto?
PS.
ma non sono al limite visto ceh il valore massimo di Rt nel caso in questione e' 1 Ohm?
grazie
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:In questo caso si puo fare in modo che per tale evenienza intervenga la protezione di massima corrente della media oppure si mette un toroide con differenziale sul centro stella del trafo, con le precauzioni del caso, facendo sempre intervenire la media
Ma, supponioamo, che io non posso intervenire sulla cabina ma solo sul quadro elettrico generale dentro lo stabilimento (a valle della cabina stezza) che reholazioni posso fare al sace?
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
Il PR212 del SACE per i guasti a monte dello stesso non può fare nulla, al limite tarando al limite la funzione G ci sono ottime probabilità che intervenga per un guasto a terra su una delle partenze a valle
0
voti
A me interessa la protezione delle partenze a valle del PR212 del SACE.
Quindi converrebbe inserire al suo posto un mgt-diff?
in questo modo avrei anche la protezione del quadro generale su cui e' posto il sace stesso?
Quindi converrebbe inserire al suo posto un mgt-diff?
in questo modo avrei anche la protezione del quadro generale su cui e' posto il sace stesso?
-

studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 355
- Iscritto il: 4 dic 2006, 15:22
0
voti
ma...in un sistema TN-S già la protezione G dovrebbe fornire buone garanzie di coordinamento, se non si ha la possibilità di misurare l'impedenza dell'anello di guasto allora tanto vale prevedere il differenziale
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)