Buongiorno,
mi viene contestato il fatto che le prese all'interno di un ambulatorio chirurgico debbano essere installate ad un altezza maggiore di 1,5 m dal pavimento.
A me non risulta assolutamente che via sia tale prescrizione (ho pensato che magari tale prescrizione fosse contenuta nella vecchia CEI 64-4 che purtroppo non conosco), qualcuno di voi è a conoscenza dell'esistenza di una norma o una legge che prescriva le altezze minime di installazione dei componenti elettrici all'interno di un ambulatorio chirurgico?
Altezza installazione locali medici
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Nella CEI 64-8 parte 7 sez. 710 "Locali ad uso medico" non mi risulta nessuna prescrizione del genere.
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Idem, mai sentito, l'ultima sala operatoria l'ho progettata nel 2008 ma non ho ricordi di altezze prescritte dalla norma tecnica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Vale sempre la regoletta: fatti dire quale punto di quale norma non stai rispettando.
Nel 90% dei casi la discussione termina lì.
Nel 90% dei casi la discussione termina lì.
Se sai di non sapere sai già qualcosa
2
voti
Era una altezza che veniva prescritta nella vecchia norma CEI 64-4 ai tempi in cui si usavano anestetici infiammabili, l'altezza minima era di 1,20. E' scomparsa come prescrizione assieme all'uso di tale sostanze.
Un saluto
Un saluto
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)