salve,
è possibile variare la potenza generata da un sincrono mantenendo costante il numero di giri ?se P è proporzionale alla velocità nn si potrebbe o sbaglio ?
grazie
variazione potenza a numero di giri cost.?
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
Se al generatore viene imposta una velocità costante, la coppia che opporrà a chi trasmette il moto sarà proporzionale alla corrente del carico applicato. Maggiore è la corrente richiesta dal carico, maggiore è la coppia che il generatore opporrà a chi trasmette il moto, maggiore sarà la potenza resa.
-carlo.
-carlo.
-

carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4324
- Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44
1
voti
Perdonami, se hai descritto un generatore sincrono presumo che il moto ad esso trasmesso sia a velocità costante.
Altrimenti non ho capito quello che chiedi.
Altrimenti non ho capito quello che chiedi.
-

carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4324
- Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44
0
voti
sisi, è sincrono
ho capito che il numero di giri deve essere costante, ma nn riesco a capire come rimangano costanti al variare della coppia, perche io me la immagino come una forza applicata al rotore, e se questa forza varia allora dentro di me penso che vari anche la velocità...
dov'è che sbaglio
ho capito che il numero di giri deve essere costante, ma nn riesco a capire come rimangano costanti al variare della coppia, perche io me la immagino come una forza applicata al rotore, e se questa forza varia allora dentro di me penso che vari anche la velocità...
dov'è che sbaglio
2
voti
Dipende dal rapporto che c'è tra la forza che il generatore oppone all'aumentare della corrente richiesta e la forza che lo mantiene in rotazione.
Quest'ultima deve essere maggiore della prima, altrimenti il generatore rallenta la sua velocità.
Quest'ultima deve essere maggiore della prima, altrimenti il generatore rallenta la sua velocità.
-

carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY

- Messaggi: 4324
- Iscritto il: 18 gen 2012, 10:44
2
voti
Forse questo post potrebbe interessarti 

Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
1
voti
Per sommi capi molto approssimativi:
- la velocità viene mantenuta costante sul generatore sincrono da un controllo di velocità. Gli esempi possibili sono molti;
- se al generatore è richiesta potenza, per poter mantenere la velocità costante, è chiaro, che a monte chi trascina il generatore dispone della potenza richiesta. In verità si ragiona per coppia. Se cosa traina il generatore ha sufficiente coppia ed un poco di più rispetto a quella chiesta al generatore, oltre le perdite, riesce a mantenere la velocità imposta.
- è parimenti chiaro che, se l'elemento trainante non ha coppia sufficiente, il generatore per forza di cose rallenta, però saremmo davanti ad un grave errore progettuale. L'elemento trainante deve possedere un buon margine di coppia motrice in più rispetto a quella nominale del generatore, oltre le perdite. E per far fronte alle variazioni di carico, e per evitare una usura precoce.
- l'elemento trainante deve anche poter regolare la sua velocità in funzione della coppia richiesta, e qui lo studio è lungo e complesso... Un buon libro di macchine elettriche può aiutare.
La regolazione di velocità ha senso sia nel caso di evitarne la diminuzione, ma anche nel caso di evitarne l'aumento. Quando si lavora in un contesto di frequenza costante, sarebbe grave non poter controllare e regolare la velocità.
Ora, la tua domanda è poco chiara, ma in linea di massima, un sistema generico tende a mantenere lo stato in cui si trova. Questo significa che, se un generatore ruota a velocità definita, le variazioni di potenza elettrica se sono compensate da adeguata risposta di coppia da parte del "propulsore", non hanno effetti sulla variazione di velocità: (tanto mi entra) - (altrettanto mi esce) = (tutto resta immutato).
- la velocità viene mantenuta costante sul generatore sincrono da un controllo di velocità. Gli esempi possibili sono molti;
- se al generatore è richiesta potenza, per poter mantenere la velocità costante, è chiaro, che a monte chi trascina il generatore dispone della potenza richiesta. In verità si ragiona per coppia. Se cosa traina il generatore ha sufficiente coppia ed un poco di più rispetto a quella chiesta al generatore, oltre le perdite, riesce a mantenere la velocità imposta.
- è parimenti chiaro che, se l'elemento trainante non ha coppia sufficiente, il generatore per forza di cose rallenta, però saremmo davanti ad un grave errore progettuale. L'elemento trainante deve possedere un buon margine di coppia motrice in più rispetto a quella nominale del generatore, oltre le perdite. E per far fronte alle variazioni di carico, e per evitare una usura precoce.
- l'elemento trainante deve anche poter regolare la sua velocità in funzione della coppia richiesta, e qui lo studio è lungo e complesso... Un buon libro di macchine elettriche può aiutare.
La regolazione di velocità ha senso sia nel caso di evitarne la diminuzione, ma anche nel caso di evitarne l'aumento. Quando si lavora in un contesto di frequenza costante, sarebbe grave non poter controllare e regolare la velocità.
Ora, la tua domanda è poco chiara, ma in linea di massima, un sistema generico tende a mantenere lo stato in cui si trova. Questo significa che, se un generatore ruota a velocità definita, le variazioni di potenza elettrica se sono compensate da adeguata risposta di coppia da parte del "propulsore", non hanno effetti sulla variazione di velocità: (tanto mi entra) - (altrettanto mi esce) = (tutto resta immutato).
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)