Buon giorno.
Mi trovo nella seguente situazione e avrei bisogno di un parere/confronto con qualcuno di voi, in particolare:
impianto fotovoltaico da connettere ad un utenza esistente dove è presente un quadro elettrico con un interruttore generale da 630 A e alcuni interruttore per gli ausiliari. L'idea è quella di collegarsi a monte di questo interruttore direttamente nel quadro esistente. I cavi a questo interruttore si attestano direttamente su di esso, quindi ci deriviamo da questo interruttore e dopo circa 1,5 metri ci colleghiamo al generale del nostro impianto fotovoltaico. Il discorso è se è necessario produrre una nuova certificazione del quadro elettrico esistente che ospita questo interruttore generale da 630 A.
Grazie mille in anticipo.
Gianluca
certificazione quadro eletttrico esistente
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Se come mi pare di aver capito ti colleghi senza installare dispositivi all'interno quindi non modifichi le condizioni di sovratemperatura ma puoi modificare le condizioni nominali previste dal costruttore per esempio: corrente di cortocircuito e corrente nominale. Non vedo la necessità di certificarlo di nuovo se non si compromettono le condizioni iniziali, in ogni caso l'intervento va sicuramente progettato nel suo insieme perché ricade nel DM 37/08 e quindi ci sarà la relativa DICO, mentre per l'intervento sul prodotto (quadro elettrico) è sufficiente una dichiarazione ai sensi della L. 186/68 del rispetto della regola dell'arte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Per chiarezza:
1 - intervento su quadro elettrico esistente (prodotto) = non soggetto a DM 37/08; deve essere realizzato in conformità alla norma CEI EN 60439-1 e si rilascia dichiarazione di conformità ai sensi L. 186/68 specificando l'intervendo svolto e aggiornando lo schema costruttivo.
2 - intervento sull'impianto elettrico (impianto) = soggetto a DM 37/08; deve essere realizzato da ditta abilitata con rilascio della DICO e allegati obbligatori tra cui il progetto.
Nel caso specifico si rientra in tutte e due le casistiche di cui sopra.
1 - intervento su quadro elettrico esistente (prodotto) = non soggetto a DM 37/08; deve essere realizzato in conformità alla norma CEI EN 60439-1 e si rilascia dichiarazione di conformità ai sensi L. 186/68 specificando l'intervendo svolto e aggiornando lo schema costruttivo.
2 - intervento sull'impianto elettrico (impianto) = soggetto a DM 37/08; deve essere realizzato da ditta abilitata con rilascio della DICO e allegati obbligatori tra cui il progetto.
Nel caso specifico si rientra in tutte e due le casistiche di cui sopra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)