[1] Logica di funzionamento centralina controllo trasfo

Messaggioda Foto Utentefabiosge » 14 giu 2012, 10:12

Buongiorno,

da quanto ne so la centralina di controllo del trasformatore (MT/bt) ha lo scopo di fornire una protezione dal sovraccarico del trasformatore per l'appunto.

Tipicamente la centralina provvede tre uscite, o meglio tre soglie di intervento.

1) Al raggiungimento di una data temperatura viene comandata l'uscita FAN che comanda le ventole tangenziali e/o gli estrattori

2) al raggiungimento di una ulteriore soglia più elevata comanda l'uscita Alert che può comndare il trip di alcuni interruttori di bt in modo da parzializzare il carico, distaccando le utenze meno importanti

3) al raggiungimento dell'ultima e più critica soglia prossima alla temnperatura massima sopportabile in base al trasfo specifico comanda il distacco totale delle utenze di bt.

Ho sempre parlato di aperture sulla bt in quanto ipotizzo la presenza di un quadro MT a protezione del trasfo, tra l'altro dotato di SPG, demanderò a quest'ultimo la protezione del sovraccarico lato MT, e la protezione dal c.c.

Grazie per vs. graditissimi commenti.

Ciao
Avatar utente
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 155
Iscritto il: 23 giu 2011, 14:14

1
voti

[2] Re: Logica di funzionamento centralina controllo trasfo

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 giu 2012, 11:02

Ok per soglia 1) e 3); alla soglia 2) farei partire solo un allarme, non farei sganci automatici, casomai li fa l'operatore manualmente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Logica di funzionamento centralina controllo trasfo

Messaggioda Foto Utentefabiosge » 14 giu 2012, 11:07

Mike ha scritto:Ok per soglia 1) e 3); alla soglia 2) farei partire solo un allarme, non farei sganci automatici, casomai li fa l'operatore manualmente.



Grazie, ottimo suggerimento.
Io ragiono avendo un caso specifico in testa :oops: , che é quello di un FV non presidiato...

Andando ancor più nel dettaglio, l'utenza che non volevo disalimentare al trip di soglia 2 sono le pompe antincendio..
Avatar utente
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 155
Iscritto il: 23 giu 2011, 14:14

1
voti

[4] Re: Logica di funzionamento centralina controllo trasfo

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 giu 2012, 11:59

fabiosge ha scritto:Andando ancor più nel dettaglio, l'utenza che non volevo disalimentare al trip di soglia 2 sono le pompe antincendio..


A maggior ragione! Il trafo può anche fondersi ma le pompe devono funzionare sempre!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Logica di funzionamento centralina controllo trasfo

Messaggioda Foto Utentefabiosge » 14 giu 2012, 12:11

Mike ha scritto:
fabiosge ha scritto:Andando ancor più nel dettaglio, l'utenza che non volevo disalimentare al trip di soglia 2 sono le pompe antincendio..


A maggior ragione! Il trafo può anche fondersi ma le pompe devono funzionare sempre!



Ah..grazie per la dritta..ricapitolando

1) fan alle ventole
2) segnalazione (luminosa o acustica)
3) trip generale bt (la partenza per le pompe é a monte)

In caso di guasto che porti a un c.c. interviene la protezione generale.

che te ne pare? :ok:
Avatar utente
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 155
Iscritto il: 23 giu 2011, 14:14

0
voti

[6] Re: Logica di funzionamento centralina controllo trasfo

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 giu 2012, 12:24

Perfect! :ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti