[1] Temperatura effettiva Trasformatori MT

Messaggioda Foto UtenteCorteccia83 » 5 lug 2012, 23:25

Salve a tutti, sto effettuando delle manutenzioni a delle cabine di media, e ho notato che la temperatura dei dissipatori delle colonne del trasformatore a secco, non corrispondono a quelle misurate dalle sonde calate nelle colonne. Temperatura della sonda rilevata all'interno della colonna e di 47° 47\,^
{\circ}\text{C} circa. usando un termometro a tasteggio, sui dissippatori sopra e sotto il trasfo misuro 90° 90\,^
{\circ}\text{C}.... E normale????? Che lettura effettua la sonda????
Avatar utente
Foto UtenteCorteccia83
85 1 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 20 lug 2011, 22:18

0
voti

[2] Re: Temperatura effettiva Trasformatori MT

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 6 lug 2012, 18:13

Premetto che non sono tanto sicuro però apro questo forum con qualche osservazione:

Il trasformatore ha delle perdite che sono:

1) Effetto Joule prodotto dalla corrente che scorre negli avvolgimenti (dette perdite nel rame);
2) Induzione di correnti parassite nel nucleo che possono a loro volta dissipare energia per effetto Joule (dette perdite nel ferro);
3) Perdita di flusso magnetico al di fuori del nucleo che può indurre correnti su oggetti vicini al trasformatore;
4) Perdite per isteresi magnetica (sono perdite nel ferro);
5) Perdite per movimenti meccanici dovuti a forze magnetiche o magnetostrizione, solitamente percettibili come il classico ronzio del trasformatore;

Le sonde poste all'interno degli avvolgimenti dovrebbero misurare la temperatura originata per i motivi di cui al punto 1)
Il nucleo magnetico, che a tuo dire misura il doppio della temperatura rispetto a quella degli avvolgimenti, potrebbe trovarsi "sottoposto" a stress termico per gli altri motivi oltre al contributo termico degli avvolgimenti....

Sarà cosi?

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

0
voti

[3] Re: Temperatura effettiva Trasformatori MT

Messaggioda Foto UtenteCorteccia83 » 7 lug 2012, 0:32

gGuarda su 4 trasformatori che ho fatto le verifiche, tutti avevano le stesse specifiche sulle temperature... iInfatti ho aperto l'argomento perché non conoscendo molto bene i trasformatori ne volevo capire qualcosa. gGrazie comunque della risposta.