Salve amici avrei una domanda da porvi: cabina principale alimenta un trafo 8/0,400 kV quindi MT/BT. Su questa linea bt (trifase + neutro isolato IT) viaggia una corrente di circa 30/40 A che alimenta una unità navale; oggi ho avuto bisogno di disalimentare questa linea aprendo e sezionando l'interruttore dalla cabina principale; arrivo alla domanda: sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece? sistemi di messa a terra non ne abbiamo logicamente ma eventuali correnti/tensioni capacitive come si eliminano? Grazie a tutti
2
voti
spillo ha scritto:...sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece?
Stai parlando della messa a terra e in cortocircuito? Se è come penso, in bt non è richiesta per i lavori elettrici fuori tensione a meno che:
- sussiste il pericolo di tensioni indotte dovute a cause atmosferiche;
- sussistono incertezze sul sezionamento di tutti i possibili punti di alimentazione o sull'efficacia delle misure adottate per evitare l'intempestiva richiusura dei dispositivi di sezionamento.
La messa a terra e in cortocircuito può essere effettuata mediante dispositivi fissi (sezionatori di terra) oppure mobili, in genere costituiti da tre morsetti da collegare alle fasi del circuito , tre conduttori che fanno capo ad un unico morsetto da mettere a terra e da un asta isolante per eseguire i collegamenti.
Resta comunque in attesa dei pareri di utenti con maggiore esperienza
Emanuele Lorina
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
1
voti
Confermo, per la BT non è richiesto la messa a terra delle fasi per lavori elettrici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
grazie ad entrambi qundi desumo che in BT i conduttori non si comportano come dei condensatori come avviene in MT dove in questo caso accumulano energia capacitiva. 

4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)