[1] correnti capacitive in BT

Messaggioda Foto Utentespillo » 4 ott 2012, 20:24

Salve amici avrei una domanda da porvi: cabina principale alimenta un trafo 8/0,400 kV quindi MT/BT. Su questa linea bt (trifase + neutro isolato IT) viaggia una corrente di circa 30/40 A che alimenta una unità navale; oggi ho avuto bisogno di disalimentare questa linea aprendo e sezionando l'interruttore dalla cabina principale; arrivo alla domanda: sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece? sistemi di messa a terra non ne abbiamo logicamente ma eventuali correnti/tensioni capacitive come si eliminano? Grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentespillo
-10 4
 
Messaggi: 45
Iscritto il: 27 ott 2011, 18:14

2
voti

[2] Re: correnti capacitive in BT

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 5 ott 2012, 0:31

spillo ha scritto:...sulle linee MT normalmente metto a terra in modo da scaricare completamente la linea ed eliminare eventuali correnti/tensioni capacitive, sulla bassa tensione invece?

Stai parlando della messa a terra e in cortocircuito? Se è come penso, in bt non è richiesta per i lavori elettrici fuori tensione a meno che:

  • sussiste il pericolo di tensioni indotte dovute a cause atmosferiche;
  • sussistono incertezze sul sezionamento di tutti i possibili punti di alimentazione o sull'efficacia delle misure adottate per evitare l'intempestiva richiusura dei dispositivi di sezionamento.

La messa a terra e in cortocircuito può essere effettuata mediante dispositivi fissi (sezionatori di terra) oppure mobili, in genere costituiti da tre morsetti da collegare alle fasi del circuito , tre conduttori che fanno capo ad un unico morsetto da mettere a terra e da un asta isolante per eseguire i collegamenti.

Resta comunque in attesa dei pareri di utenti con maggiore esperienza ;-)
Emanuele Lorina

- Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare lui stesso un mostro. E se tu riguarderai a lungo in un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te (F. Nietzsche)
- Tavole della legge by admin
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

1
voti

[3] Re: correnti capacitive in BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ott 2012, 9:57

Confermo, per la BT non è richiesto la messa a terra delle fasi per lavori elettrici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: correnti capacitive in BT

Messaggioda Foto Utentespillo » 5 ott 2012, 17:31

grazie ad entrambi qundi desumo che in BT i conduttori non si comportano come dei condensatori come avviene in MT dove in questo caso accumulano energia capacitiva. O_/