[1] variazione di un fattore 3 corrente stella triangolo??

Messaggioda Foto Utentemastrico » 21 nov 2012, 0:30

Ciao a tutti, volevo chiedervi se gentilmente c'è qualcuno che sa spiegarmi perché in un avviamento stella triangolo nel passaggio la corrente sulla linea varia di un fattore 3 mentre la tensione nelle fasi di radice 3???
Avatar utente
Foto Utentemastrico
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 1 apr 2012, 20:22

1
voti

[2] Re: variazione di un fattore 3 corrente stella triangolo??

Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 nov 2012, 1:10

Perché quando si collega a triangolo la tensione sull'avvolgimento aumenta di \sqrt{3} volte, quindi anche la corrente nell'avvolgimento, che nel collegamento a stella era uguale alla corrente di linea. Ma nel collegamento a triangolo la corrente di linea è \sqrt{3} volte maggiore della corrente nel singolo avvolgimento. Rispetto al collegameto a stella quindi la corrente di linea nel collegamento a triangolo aumenta di \sqrt{3} \times \sqrt{3}= 3 volte.