Buona sera a tutti,
sto dimensionando un cavo collegato tra un motore trifase e un inverter.
Il produttore dell'inverter consiglia di utilizzare cavi schermati CE e C-Tick, dove si trovano? Ho fatto una ricerca sul web ma non trovo nulla..
E se utilizzassi un cavo schermato tipo FG7OH1R ad esempio 3x4mmq FG7OH1R + 1x4mmq NO7V-K (terra esterna)?
Grazie
tipologia cavo schermato fra motore ed inverter.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ultima modifica di
mir il 4 dic 2012, 19:12, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: riscritto titolo in minuscolo (nei forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, pertanto evitare di utilizzare simile carattere)
Motivazione: riscritto titolo in minuscolo (nei forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, pertanto evitare di utilizzare simile carattere)
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Magari sono ignorante. Ma non è che per CE, intende un cavo certificato?
Poi, le informazioni sono ancora scarne.. Tipo di posa, ad esempio?
Poi, le informazioni sono ancora scarne.. Tipo di posa, ad esempio?
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Grazie elettrodomus.
Il tipo di posa è in canalina chiusa in aria.
In allegato invio l'estratto del manuale inverter in cui descrive il cavo raccomandato.
Il tipo di posa è in canalina chiusa in aria.
In allegato invio l'estratto del manuale inverter in cui descrive il cavo raccomandato.
- Allegati
-
- Pagine da IT_ACH550_01_UM_E catalogo inverter.jpg (108.26 KiB) Osservato 6851 volte
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Dunque, ho trovato qui, questo:
In generale, la scelta dei cavi per l’alimentazione di ingresso CA per un
inverter non presenta speciali requisiti. Per alcune installazioni potrebbero
essere impiegati cavi schermati per prevenire l’accoppiamento dei disturbi
nel cavo (consultare il Capitolo 2) e, in alcuni casi, potrebbero essere
richiesti cavi schermati per rispondere agli standard sulle interferenze, quali
CE per l’Europa e C-Tick per Australia/Nuova Zelanda, in particolare, se è
necessario un filtro di ingresso per conformità a uno standard. Nel manuale
dell’utente di ogni inverter vengono indicati i requisiti per la conformità a
questi tipi di standard. Inoltre, ciascun settore industriale può avere standard
specifici dovuti all’ambiente o all’esperienza.
Per applicazioni di inverter a frequenza variabile che devono essere
conformi agli standard EMC per CE, C-Tick, FCC o altro
Igor
-

elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY

- Messaggi: 2607
- Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
- Località: Bassa Bresciana
0
voti
Grazie Igor, quindi va bene un semplice cavo schermato FG7.
Siccome è la prima volta che ho a che fare con inverter (sono due da 5 e 8 kW),
a protezione dei contatti indiretti vorrei mettere un differenziale, va bene se metto un 300 mA per entrambi gli inverter o potrebbe essere un problema? (scatti intempestivi)
Ovviamente i 300 mA saranno in conformità con la resistenza di terra R < 50V/I.
Thanks
Siccome è la prima volta che ho a che fare con inverter (sono due da 5 e 8 kW),
a protezione dei contatti indiretti vorrei mettere un differenziale, va bene se metto un 300 mA per entrambi gli inverter o potrebbe essere un problema? (scatti intempestivi)
Ovviamente i 300 mA saranno in conformità con la resistenza di terra R < 50V/I.
Thanks
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
0
voti
Di differenziali ne esistono di vari tipi, anche di specifici per inverter. Dipende poi quanto vuoi spendere, chiaramente. In presenza di inverter comunque i 30 mA non sono adeguati; meglio i 300 mA, soprattutto se ne hai due di inverter.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Se installati su impianti TN-S potresti fare tranquillamente a meno del differenziale anche perché differenziale ed inverter non vanno un gran che d'accordo 
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Grazie a tutti, il mio impianto è un sistema TT.
Come tipologia di differenziale pensavo di utilizzare un tipo AC o ritenete più adeguato un'altra tipologia?
Rigrazie.
Come tipologia di differenziale pensavo di utilizzare un tipo AC o ritenete più adeguato un'altra tipologia?
Rigrazie.
-

Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore

- Messaggi: 502
- Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53
1
voti
Emanuele78 ha scritto:ome tipologia di differenziale pensavo di utilizzare un tipo AC
Il tipo AC è sconsigliato per l'alimentazione degli inverter, occorre utilizzare almeno un tipo A e se il costruttore è poco serio (visti di persona) di obbliga ad installare differenziali di tipo B che costano un botto!
Ti consiglierei di consultare il manuale d'installazione e se non è riportato almeno un documento ufficiale del costruttore che approvi l'utilizzo del differenziale di tipo A.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)