[1] impianto di terra MT in presenza di 67N

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 8 dic 2012, 13:56

Buon giorno a tutti.
Volevo sottoporvi il seguente quesito:

Impianto di terra di uno stabilimento industriale con cabina di ricezione a bordo lotto e cabina di trasformazione a circa 700 metri. Connessione in cavo MT sezione 50 mmq. E' presente la direzionale di terra con prima soglia settata a 0,15 secondi. I parametri di guasto ENEL al punto di consegna sono:

- ig = 120 A;
- Tintervento: 0,55 secondi
- stato del neutro isolato.

La cabina di consegna avrà un impianto di terra rispondente alle specifiche del fornitore. Per l'impianto di terra della cabina di trasformazione ho due soluzioni:
1)( impianto di terra unico) realizzo impianto di terra in parallelo con quello della cabina di consegna sempre a partire dai parametri di consegna del fornitore;

2) terre separate - realizzo una terra separata per la cabina di trasformazione a partire dai valori della tensione di contatto coincidenti con i tempi di interventi del direzionale di terra e considerando una corrente di guasto che tenga in debito conto il contributo alla corrente monofase di guasto della linea cavo utente protetta dalla direzionale di terra stessa secondo la formula Ig(capacitiva) = Ig ENEL + 0,2 x L (km) x U (kV).
Quali delle due soluzioni secondo voi è corretta?
Ringrazio in anticipo.
Gianluca.
Avatar utente
Foto Utentegianluca74
85 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 30 mag 2011, 16:50

0
voti

[2] Re: impianto di terra MT in presenza di 67N

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 8 dic 2012, 14:39

Non posso darti una risposta, ma sono molto curioso di sapere cosa ti consiglieranno gli esperti
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[3] Re: impianto di terra MT in presenza di 67N

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 dic 2012, 17:26

Va bene la seconda ma gli impianti di terra non sono separati visto che hai le calze dei cavi MT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: impianto di terra MT in presenza di 67N

Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 11 dic 2012, 11:22

Grazie mille Mike.
Alla prossima.
Gianluca.