[1] interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto Utentebomber » 2 gen 2013, 9:58

Salve, devo sostituire un vecchio sezionatore + fusibili come si mettevano una volta. Secondo voi che taglia di interruttore bisogna utilizzare per proteggere lo scaldabagno. C16 o C10? Potrebbe andare bene anche sezionatore sotto carico + fusibili?

Ciao
Avatar utente
Foto Utentebomber
118 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 21 feb 2012, 9:34

0
voti

[2] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 gen 2013, 10:10

Lo scaldabagno assorbe...?
I cavi di collegamento sono di sezione...?
L'attuale protezione vale...?

:D
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 gen 2013, 11:04

Dove è posizionato l'attuale interruttore? E quello che si vorra installare?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[4] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto Utentebomber » 2 gen 2013, 12:33

L'interruttore è posizionato vicino allo scaldabagno 40 cm di cavo lo collegano alla morsettiera dello scaldabagno.

L'interruttore è di quelli "vecchio stile" ovvero sezionatore + fusibile da 64A (l'uso del fusibile penso sia solo per proteggere dai cto-cto)

La sezione dei cavi non la conosco ma sono del tipo a conduttore singolo non cordato.

Non sono molti i dati, ma ho chiesto soltanto un parere in via del tutto generale, fra scegliere l'interruttore o la coppia sezionatore + fusibile.
Avatar utente
Foto Utentebomber
118 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 21 feb 2012, 9:34

0
voti

[5] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 2 gen 2013, 12:58

Visto i pochi dati che hai, credo che un interruttore magnetotermico da 16 A vada bene, tenendo conto che una cordina da 1,5 mmq, sopporta tranquillamente 20 A.
Io personalmente preferisco l'interruttore ai fusibili, perché puntualmente quando intervengono non hai mai quelli di scorta.
Però è solo un pensiero personale.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[6] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto Utentebomber » 2 gen 2013, 13:01

KOTOR89 ha scritto:Io personalmente preferisco l'interruttore ai fusibili, perché puntualmente quando intervengono non hai mai quelli di scorta.


Anche io la penso come te
Avatar utente
Foto Utentebomber
118 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 21 feb 2012, 9:34

0
voti

[7] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 gen 2013, 13:09

Di solito nelle vecchie installazioni questi erano nel bagno sulla vasca da bagno e con l'interruttore in zona 1 (io ne ho visti parecchi). Non si è detto niente della potenza dello scaldabango, potrebbe bastare anche un interruttore magnetotermico B6.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[8] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 gen 2013, 13:12

Opterei per un interruttore da 10 A, per il resto quoto Foto UtenteKOTOR89.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[9] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 2 gen 2013, 13:26

Giovepluvio ha scritto:Opterei per un interruttore da 10 A, per il resto quoto Foto UtenteKOTOR89.


Mi sono spinto sul 16 A, perché non conosco la potenza.
Non vorrei che intervenisse in pieno funzionamento.

O_/
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[10] Re: interruttore scaldabagno

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 gen 2013, 13:34

La resistenza "standard" di uno scaldabagno è da 1200W poi ce ne sono alcune da 1500W ma sono meno usate

Naturalmente esistono anche resistenze di quel tipo da 3000W, ma sono più che altro per uso industriale