Ciao a tutti, avrei bisogno di un chiarimento.
C'è un appartamento di 110mq e si deve fare un impianto di livello 1.
La normativa dice che per un livello 1 in un appartamento di 110mq si richiede l'installazione di 4 circuiti.
L'appartamento innanzitutto è cosi suddiviso: soggiorno 25mq + cucina 18mq + bagno 11mq + ripostiglio 8mq + camera da letto 19 mq + cameretta 13mq + corridoio 18mq.
Riprendendo la normativa, dopo l'interruttore generale, ci saranno 2 Differenziali che ho suddiviso cosi:
1 - Soggiorno + Camera da letto + Cameretta + Corridoio
2 - SERVIZI :Cucina + Bagno + Ripostiglio
Nel 1° differenziale ci saranno 2 MT uno linea prese e uno linea luci.
Ecco ora la mia domanda: nel secondo Differenziale ( per cui la normativa dice di mettere 2 MT ) posso mettere più di 2 MT?
Vorrei in poche parole mettere sotto MT non tutte le prese dei SERVIZI ma separarle cosi : MT Lavatrice + MT Frigo + MT Prese generiche.
Quindi avere alla fine non più 4 circuiti ma 5.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione del problema.
Classificazione impianti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
I livelli prestazionali definiscono (quando applicabili) la dotazione minima dell'impianto, in questo caso il riferimento è al numero dei circuiti. Nessuno vieta di fare di più, ci mancherebbe.
Saluti
Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)