Buongiorno a tutti,
Chiedo il vs. aiuto perché dovrei fare un quadretto per la piscina. La linea è da 2,5 mm² ed è lunga circa 15 m, protetta a monte da un MTD da 30 mA e 16 A.
Dal quadro che devo realizzare verranno alimentate 1 pompa di circolazione da 900 W ed 1 pompa di calore con potenza massima di 1,2 kW con inverter dotata di suo differenziale sulla spina.
Leggendo sul forum ho visto che per proteggere ambienti con maggior rischio dovuto all' acqua, sarebbe opportuno utilizzare un differenziale da 10 mA e che trattandosi di macchina ad inverter il tipo di differenziale dovrebbe essere F. Ho provato a cercarlo ma di tipo F ne trovo solo da 30 mA. Trattandosi di piscina vorrei stare tranquillo pertanto sarei anche disposto a montarne 2 in serie. Se qualcuno potesse darmi la sua opinione ne sarei grato.
Grazie e buona serata!!
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 30 apr 2025, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto qualche unità di misura...
Avatar utente
Foto UtenteGuagna
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 29 apr 2025, 20:38

0
voti

[2] Re: Scelta differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 30 apr 2025, 21:16

Guagna ha scritto:Leggendo sul forum ho visto che per proteggere ambienti con maggior rischio dovuto all' acqua, sarebbe opportuno utilizzare un differenziale da 10mA e che trattandosi di macchina ad inverter il tipo di differenziale dovrebbe essere F. Ho provato a cercarlo ma di tipo F ne trovo solo da 30 mA.


Per esempio c'è questo https://new.abb.com/products/2CSR275580 ... -m-b10-f10

In realtà il 10 mA è consigliato in caso di apparecchi elettrici a stretto contatto con una persona bagnata. Non so se sia il caso delle pompe per la piscina.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Scelta differenziale

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 mag 2025, 18:14

Di tipo A sono più facili da trovare, direi che può andare ugualmente bene
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4850
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[4] Re: Scelta differenziale

Messaggioda Foto UtenteGuagna » 2 mag 2025, 20:21

Anzitutto grazie x I consigli. Credo che, visto il costo di quello classe F, ne cercherò uno in classe A.
Grazie!!
Avatar utente
Foto UtenteGuagna
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 29 apr 2025, 20:38

0
voti

[5] Re: Scelta differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 mag 2025, 20:26

Se c'è inverter a frequenza variabile per me è meglio tipo F da 30 mA piuttosto che tipo A da 10 mA.
Come ha scritto Foto Utente6367 10 mA è consigliato in caso di apparecchi elettrici a stretto contatto con una persona bagnata" cioè quando puoi usare il phon a piedi nudi fuori dal piatto doccia.