Buongiorno a tutti,
Chiedo il vs. aiuto perché dovrei fare un quadretto per la piscina. La linea è da 2,5 mm² ed è lunga circa 15 m, protetta a monte da un MTD da 30 mA e 16 A.
Dal quadro che devo realizzare verranno alimentate 1 pompa di circolazione da 900 W ed 1 pompa di calore con potenza massima di 1,2 kW con inverter dotata di suo differenziale sulla spina.
Leggendo sul forum ho visto che per proteggere ambienti con maggior rischio dovuto all' acqua, sarebbe opportuno utilizzare un differenziale da 10 mA e che trattandosi di macchina ad inverter il tipo di differenziale dovrebbe essere F. Ho provato a cercarlo ma di tipo F ne trovo solo da 30 mA. Trattandosi di piscina vorrei stare tranquillo pertanto sarei anche disposto a montarne 2 in serie. Se qualcuno potesse darmi la sua opinione ne sarei grato.
Grazie e buona serata!!
Scelta differenziale
Moderatori:
carloc,
g.schgor,
BrunoValente,
IsidoroKZ
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Guagna ha scritto:Leggendo sul forum ho visto che per proteggere ambienti con maggior rischio dovuto all' acqua, sarebbe opportuno utilizzare un differenziale da 10mA e che trattandosi di macchina ad inverter il tipo di differenziale dovrebbe essere F. Ho provato a cercarlo ma di tipo F ne trovo solo da 30 mA.
Per esempio c'è questo https://new.abb.com/products/2CSR275580 ... -m-b10-f10
In realtà il 10 mA è consigliato in caso di apparecchi elettrici a stretto contatto con una persona bagnata. Non so se sia il caso delle pompe per la piscina.
0
voti
Di tipo A sono più facili da trovare, direi che può andare ugualmente bene
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4850
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Anzitutto grazie x I consigli. Credo che, visto il costo di quello classe F, ne cercherò uno in classe A.
Grazie!!
Grazie!!
0
voti
Se c'è inverter a frequenza variabile per me è meglio tipo F da 30 mA piuttosto che tipo A da 10 mA.
Come ha scritto
6367 10 mA è consigliato in caso di apparecchi elettrici a stretto contatto con una persona bagnata" cioè quando puoi usare il phon a piedi nudi fuori dal piatto doccia.
Come ha scritto
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)