Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Efficacia presa di protezione e impianto senza messa a terra

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[31] Re: Efficacia presa di protezione e impianto senza messa a t

Messaggioda Foto Utentealx77 » 13 feb 2025, 20:37

Il problema è che mettendo un differenziale senza impianto di messa a terra, il povero utente prende la scossa e spera che il differenziale intervenga.

Mettendo il trasformatore di isolamento, invece, la scossa non la prende proprio, perché gli utilizzatori sono collegati al solo secondario. Il magnetotermico a monte serve a evitare la condizione di doppio guasto che metterebbe in cortocircuito il secondario. E' una soluzione temporanea? Si, però dovrebbe evitare disastri. Ovvio che non si può certificare, però la pelle è al sicuro (gli elettrodomestici no: computer ne vendono, umani no).
Avatar utente
Foto Utentealx77
657 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 14 ago 2011, 17:56

0
voti

[32] Re: Efficacia presa di protezione e impianto senza messa a t

Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 feb 2025, 23:58

Io resto convinto del fatto che nella situazione attuale mettere in essere il differenziale sia la cosa più rapida, poi venga il resto, più o meno "canonico" che sia

K
Avatar utente
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
Master
Master
 
Messaggi: 4832
Iscritto il: 19 set 2012, 11:32

Precedente

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea