Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[51] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2022, 22:55

dettaglia i morsetti del PLC.

riporta tutte le uscite del PLC ai vari relè

L'alimentatore 24 V dovrebbe essere esterno al PLC, ed alimentato a 220 Vac

forse devi collegare fra loro i morsetti delle varie masse del PLC.

il resistore da 4,7 kohm a cosa serve ?
O_/
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

0
voti

[52] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 15 giu 2022, 23:18

MarcoD ha scritto:L'alimentatore 24 V dovrebbe essere esterno al PLC, ed alimentato a 220 Vac

Puoi spiegarmi il motivo? Io pensavo che, dal momento che la scheda è a 24 V, potessi farla funzionare tramite l'alimentatore del PLC, che appunto è a 24 V (e non collegandola alla 220 di casa).

MarcoD ha scritto:il resistore da 4,7 kohm a cosa serve ?

Secondo la mia logica (probabilmente sbagliata :lol: ) il PLC, per comandare la pompa tramite relè, invia una corrente molto alta che potrebbe bruciare la scheda; quindi ho calcolato la resistenza come 24 V (tensione PLC) / 0.005 (corrente di trigger del relè, specificata dal venditore) e mi è venuto appunto 4.8 kohm.

Ps. non ho capito l'indicazione di collegare i morsetti
Avatar utente
Foto Utenteironrinox9
13 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 18 mag 2019, 20:01

0
voti

[53] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2022, 23:25

La "scheda" non è un LED cui occorre limitazione di corrente, è un comunissimo carico che assorbe dalla alimentazione la corrente di cui necessita quindi il resistore in serie è controproducente.

P. s. Nello schema in FidoCadJ alla pompa manca un collegamento.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[54] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 15 giu 2022, 23:30

Ok, vi ringrazio, tolgo la resistenza allora.

Foto Utenteclaudiocedrone per quanto riguarda l'alimentazione della scheda concordi con Marco? Per avere due opinioni diverse
Avatar utente
Foto Utenteironrinox9
13 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 18 mag 2019, 20:01

0
voti

[55] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2022, 23:44

Con due opinioni diverse poi quale delle due sceglieresti? :mrgreen:
Scherzi a parte, non so perché Marco ha proposto una alimentazione ausiliaria, per capirlo dovrei rileggere vari post e ragionarci su e francamente al momento non ne ho proprio voglia.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[56] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 15 giu 2022, 23:54

No, tranquillo, anzi apprezzo moltissimo tutti i consigli che mi state dando. Avevo chiesto altre opinioni riguardo a queste due cose, perché un collega mi aveva detto praticamente l'opposto, cioè che serviva la resistenza e che andava bene l'alimentazione a 24 V del PLC per la scheda. Quindi sto cercando di avere più informazioni possibili per evitare errori
Avatar utente
Foto Utenteironrinox9
13 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 18 mag 2019, 20:01

0
voti

[57] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 giu 2022, 0:01

Invece alla fine lo ho fatto ma probabilmente Marco si riferisce semplicemente allo schema in FidoCadJ :roll:
Per curiosità, potresti chiedere al tuo collega le motivazioni per le quali a suo parere servirebbe la limitazione di corrente sulla alimentazione della scheda relè?
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[58] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 16 giu 2022, 0:05

Dice che la scheda ha in ingresso un fotoaccppiatore, che al suo interno contiene un led che ha una caduta di 1.2V. E che se gli do 24 V senza resistenza si brucia all'istante.
Avatar utente
Foto Utenteironrinox9
13 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 18 mag 2019, 20:01

0
voti

[59] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 giu 2022, 0:26

Eh già #-o quelli sono ingressi di trigger optoisolati, non avevo visto le caratteristiche della scheda scusami.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15303
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[60] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?

Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 16 giu 2022, 0:32

No, ma figurati! :-)
Avatar utente
Foto Utenteironrinox9
13 3
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 18 mag 2019, 20:01