Simulink PLECS discontinuità su induttanza.

Strumenti informatici per la matematica applicata, le simulazioni, il disegno: Mathcad, Matlab, Scilab, Microcap, PSpice, AutoCad ...

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto Utentedimaios

Avatar utente
Foto UtenteFilippo
0 2
Messaggi: 10
Iscritto il: 27 feb 2013, 20:25
0
voti

[1] Simulink PLECS discontinuità su induttanza.

Messaggioda Foto UtenteFilippo » 12 nov 2014, 18:51

Buona sera a tutti.
Avrei un un problema in una simulazione in Simulink_PLECS
Il circuito (ho messo un' immagine in allegato) rappresenta una rete domestica con 2 carichi in parallelo. Durante la simulazione vorrei fare il cambio di carico tramite due switch comandati.
Nel momento in cui apro SW2 e chiudo lo SW1, il programma (giustamente) mi da errore sull'induttanza perché la corrente non può cambiare istantaneamente.
Anche inserendo un diodo di ricircolo ottengo una corrente che è diversa a quella che ci dovrebbe essere.
Qualcuno di voi ha già affrontato questo problema??
Allegati
rete.PNG
rete.PNG (9.95 KiB) Visto 5555 volte

Avatar utente
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
Master EY
Master EY
Messaggi: 461
Iscritto il: 17 dic 2007, 0:04
Località: Bologna \ Salento
0
voti

[2] Re: Simulink PLECS discontinuità su induttanza.

Messaggioda Foto Utenterini » 16 nov 2014, 18:43

Ciao Foto UtenteFilippo,

potresti inserire un'immagine delle correnti e del circuito da te realizzato. Cerchiamo di capire insieme perché tu escono quelle correnti. Così su due piedi non so dirti niente. Prova ad uplodare l'andamento nel tempo delle 3 correnti e dopo ne riparliamo.

ciao
rini - \existslectroYou

Avatar utente
Foto UtenteFilippo
0 2
Messaggi: 10
Iscritto il: 27 feb 2013, 20:25
0
voti

[3] Re: Simulink PLECS discontinuità su induttanza.

Messaggioda Foto UtenteFilippo » 19 nov 2014, 10:41

Ciao..
Ho risolto il problema mettendo un altro tipo di SW che ho trovato all'interno della libreria di PLECS Questo SW e fatto apposta per quando si lavora in AC, in questo modo non ha il problema della variazione istantanea della corrente sull'induttanza.