Salve, avrei un domanda da porvi sul parallelo di due trasformatori.
Potenza apparente A=100 kVA
Potenza apparente B=250 kVA
tensioni: 20kV/0.4kV
tensioni di cortocircuito:
VccA=4%
VccB=5%
Vorrei sapere qual è la potenza totale.
Grazie anticipatamente.
Buona giornata
Parallelo di due trasformatori
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Sono uno studente di Ingegneria dell' automazione, e leggendo un libro di macchine e azionamenti elettrici veniva posto questo problema...
0
voti
Sommariamente, ed andando a memoria: in un simile caso, essndo le tensioni a vuoto dei trasformatori non proprio uguali, si instaura una corrente a vuoto che ne limita le prestazioni, sopratutto dal trasformatore più piccolo. Il problema sta nel valutare quanto vale la corrente a vuoto nei trasformatori, che sarà sempre presente anche sotto carico, e quindi quanta ne resti disponibile verso il carico.
La potenza totale del sistema non può essere la somma delle singole potenze causa appunto questa corrente a vuoto che altera i valori di quelle utilizzabile. E' calcolabile appunto calcolando prima la corrente a vuoto nei trasformatori.
La potenza totale del sistema non può essere la somma delle singole potenze causa appunto questa corrente a vuoto che altera i valori di quelle utilizzabile. E' calcolabile appunto calcolando prima la corrente a vuoto nei trasformatori.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
2
voti
A mio parere i due trasformatori erogano la stessa tensione a vuoto (400 V) semmai la spiegazione del fatto che la potenza complessiva del parallelo è inferiore alla somma delle potenze dei due singoli trasformatori è da ricercarsi nella differente tensione di cortocircuito... Infatti, tale differenza comporta che i due trasformatori non raggiungano simultaneamente la condizione di pieno carico poiché verrà raggiunta prima dal trasformatore con vcc% più bassa.
Saluti, Emanuele
Saluti, Emanuele

-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
0
voti
bè si ha circolazione di corrente a vuoto, il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
1) i trasformatori siano dello stesso gruppo
2) abbiano la stessa tensione a vuoto
3) abbiano la stessa Icc
sbaglio qualcosa??? di sicuro si
1) i trasformatori siano dello stesso gruppo
2) abbiano la stessa tensione a vuoto
3) abbiano la stessa Icc
sbaglio qualcosa??? di sicuro si
Ultima modifica di
isd88 il 12 dic 2011, 14:57, modificato 1 volta in totale.
0
voti
isd88 ha scritto:... il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
2) abbiano la stessa corrente a vuoto...
Vorrai dire tensione a vuoto....
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)