Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Parallelo di due trasformatori

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto Utentetorp89 » 12 dic 2011, 13:24

Salve, avrei un domanda da porvi sul parallelo di due trasformatori.

Potenza apparente A=100 kVA
Potenza apparente B=250 kVA

tensioni: 20kV/0.4kV

tensioni di cortocircuito:

VccA=4%
VccB=5%

Vorrei sapere qual è la potenza totale.

Grazie anticipatamente.
Buona giornata
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 12 dic 2011, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo in maiuscolo, (equivale ad urlare, ed è poco elegante); errato uso dei simboli dei multipli.
Avatar utente
Foto Utentetorp89
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 12 dic 2011, 13:18

0
voti

[2] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2011, 13:29

Prima rispondi ad una domanda: perché lo vuoi sapere?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto Utenteisd88 » 12 dic 2011, 13:39

quei 2 trasformatori in parallelo non puoi lasciarlo a vuoto :)
Avatar utente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 576
Iscritto il: 27 feb 2007, 21:44

0
voti

[4] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto Utentetorp89 » 12 dic 2011, 13:51

Sono uno studente di Ingegneria dell' automazione, e leggendo un libro di macchine e azionamenti elettrici veniva posto questo problema...
Avatar utente
Foto Utentetorp89
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 12 dic 2011, 13:18

0
voti

[5] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2011, 14:04

Sommariamente, ed andando a memoria: in un simile caso, essndo le tensioni a vuoto dei trasformatori non proprio uguali, si instaura una corrente a vuoto che ne limita le prestazioni, sopratutto dal trasformatore più piccolo. Il problema sta nel valutare quanto vale la corrente a vuoto nei trasformatori, che sarà sempre presente anche sotto carico, e quindi quanta ne resti disponibile verso il carico.

La potenza totale del sistema non può essere la somma delle singole potenze causa appunto questa corrente a vuoto che altera i valori di quelle utilizzabile. E' calcolabile appunto calcolando prima la corrente a vuoto nei trasformatori.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

2
voti

[6] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 dic 2011, 14:42

A mio parere i due trasformatori erogano la stessa tensione a vuoto (400 V) semmai la spiegazione del fatto che la potenza complessiva del parallelo è inferiore alla somma delle potenze dei due singoli trasformatori è da ricercarsi nella differente tensione di cortocircuito... Infatti, tale differenza comporta che i due trasformatori non raggiungano simultaneamente la condizione di pieno carico poiché verrà raggiunta prima dal trasformatore con vcc% più bassa.

Saluti, Emanuele O_/
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[7] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 dic 2011, 14:43

isd88 ha scritto:quei 2 trasformatori in parallelo non puoi lasciarlo a vuoto :)


... :?:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[8] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto Utenteisd88 » 12 dic 2011, 14:47

bè si ha circolazione di corrente a vuoto, il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che

1) i trasformatori siano dello stesso gruppo
2) abbiano la stessa tensione a vuoto
3) abbiano la stessa Icc

sbaglio qualcosa??? di sicuro si :D
Ultima modifica di Foto Utenteisd88 il 12 dic 2011, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 576
Iscritto il: 27 feb 2007, 21:44

0
voti

[9] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 dic 2011, 14:49

isd88 ha scritto:... il prof ci disse che per il parallelo dei trasformatori è obbligatorio che
2) abbiano la stessa corrente a vuoto...


Vorrai dire tensione a vuoto....
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[10] Re: Parallelo di due trasformatori

Messaggioda Foto Utenteisd88 » 12 dic 2011, 14:56

sospetto di aver invertito tensione e corrente :D modifico subito
Avatar utente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 576
Iscritto il: 27 feb 2007, 21:44

Prossimo

Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti