Ciao,
spero innanzitutto di aver scritto nella giusta sezione
Situazione attuale
Azienda con impianto da 98,28 kWp
Linee di lavorazione, gruppi frigo, gruppi compressori, con ognuno il proprio quadro "locale" ed ognuno con proprio rifasamento [quindi distribuito]
Non c'è un quadro di rifasamento centralizzato
Se controllo il valore cos fi in locale di ogni gruppo vedo che è "regolare", ma mi sembra di capire che più autoconsumo l'energia prodotta in F1, più diminuisce il cos fi in F1,
in F2 il cos fi è 0,99 circa tutto l'anno
Esempio
Gennaio cos fi F1 0,99
Prelevati da rete 14.430 kWh
Autoconsumati da FV 2.215 kWh
Esempio
Luglio cos fi F1 0,82
Prelevati da rete 7.210 kWh
Autoconsumati da FV 10.661 kWh
Mi serve un impianto di rifasamento "centralizzato" che deve lavorare su "4 quadranti"?
Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Quanto inquinano i carichi distorcenti?
Avete fatto una campagna di misura delle armoniche?
I quadri di rifasamento che utilizzate sono automatici o manuali?
I quadri di rifasamento hanno le induttanze in serie per resistere ad un elevato contenuto armonico?
Ciao
Mario
Avete fatto una campagna di misura delle armoniche?
I quadri di rifasamento che utilizzate sono automatici o manuali?
I quadri di rifasamento hanno le induttanze in serie per resistere ad un elevato contenuto armonico?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4181
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
1
voti
Gli inverter FV non producono pot. reattiva quindi quella che viene assorbita dal tuo impianto proviene dalla rete. Pero' quando l'impianto FV produce e la potenza attiva viene autoconsumata cala quella prelevata dalla rete. Il contatore quindi legge la solita energia reattiva ma meno energia attiva e in conclusione registra un cosfi piu' basso.
0
voti
Se l'inverter è abbastanza recente (CEI 0-21) può sfasare corrente e tensione ed arrivare fino a cosfi +/-0,8.
Magari da giugno a settembre potreste variare un po' il cosfi di generazione (sarebbe da avvisare il DSO).
Magari da giugno a settembre potreste variare un po' il cosfi di generazione (sarebbe da avvisare il DSO).
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)