[1] Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV

Messaggioda Foto UtenteCrasHBoneS » 4 set 2024, 12:21

Ciao,
spero innanzitutto di aver scritto nella giusta sezione
Situazione attuale
Azienda con impianto da 98,28 kWp
Linee di lavorazione, gruppi frigo, gruppi compressori, con ognuno il proprio quadro "locale" ed ognuno con proprio rifasamento [quindi distribuito]
Non c'è un quadro di rifasamento centralizzato
Se controllo il valore cos fi in locale di ogni gruppo vedo che è "regolare", ma mi sembra di capire che più autoconsumo l'energia prodotta in F1, più diminuisce il cos fi in F1,
in F2 il cos fi è 0,99 circa tutto l'anno

Esempio
Gennaio cos fi F1 0,99
Prelevati da rete 14.430 kWh
Autoconsumati da FV 2.215 kWh

Esempio
Luglio cos fi F1 0,82
Prelevati da rete 7.210 kWh
Autoconsumati da FV 10.661 kWh

Mi serve un impianto di rifasamento "centralizzato" che deve lavorare su "4 quadranti"?
Avatar utente
Foto UtenteCrasHBoneS
15 2
 
Messaggi: 20
Iscritto il: 29 set 2022, 13:43

0
voti

[2] Re: Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 set 2024, 20:31

Quanto inquinano i carichi distorcenti?
Avete fatto una campagna di misura delle armoniche?
I quadri di rifasamento che utilizzate sono automatici o manuali?
I quadri di rifasamento hanno le induttanze in serie per resistere ad un elevato contenuto armonico?
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

1
voti

[3] Re: Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV

Messaggioda Foto Utenteesisnc » 7 set 2024, 21:13

Gli inverter FV non producono pot. reattiva quindi quella che viene assorbita dal tuo impianto proviene dalla rete. Pero' quando l'impianto FV produce e la potenza attiva viene autoconsumata cala quella prelevata dalla rete. Il contatore quindi legge la solita energia reattiva ma meno energia attiva e in conclusione registra un cosfi piu' basso.
Avatar utente
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 532
Iscritto il: 24 feb 2009, 12:12

0
voti

[4] Re: Rifasamento "industriale" in presenza di impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 set 2024, 23:19

Se l'inverter è abbastanza recente (CEI 0-21) può sfasare corrente e tensione ed arrivare fino a cosfi +/-0,8.
Magari da giugno a settembre potreste variare un po' il cosfi di generazione (sarebbe da avvisare il DSO).
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36