[1] rifasamento
Perche' il troppo rifasamento su un impianto , mi comporta il pagamento in bolletta dell'energia reattiva ?
-

elettroalex
0 1 3 - New entry

- Messaggi: 52
- Iscritto il: 24 lug 2009, 12:43
0
voti
[2] Re: rifasamento
Come fai a sapere che hai troppo rifasamento? Il troppo rifasamento equivale a un rifasamento capacitivo. Posta la bolletta che controlliamo.Perché il troppo rifasamento su un impianto…
-

StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1965
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
[3] Re: rifasamento
in questo momento la bolletta non c'e' l'ho, ho trafo da 400kva , ad azienda ferma il cosfi va a 0,2 il tecnico enel dice che potrebbe esserci troppo rifasamento sul trafo a vuoto , il condensatore del trafo e' ora di 40kva , anche se sarebbe suffi 10kva .
in attesa distinti saluti
in attesa distinti saluti

-

elettroalex
0 1 3 - New entry

- Messaggi: 52
- Iscritto il: 24 lug 2009, 12:43
0
voti
[4] Re: rifasamento
Per non farla lunga faccio un calcolo pratico, scegliendo un coefficiente del 6%
P=400 kVA
Q = (percentuale 5%)*P = 5%*400 = 20 kvar
Per rifasare il trafo a vuoto ti serve una capacità di 20 kvar
Attualmente se la capacità è 40 kvar, è stato adottato il 10% che è troppo.
P=400 kVA
Q = (percentuale 5%)*P = 5%*400 = 20 kvar
Per rifasare il trafo a vuoto ti serve una capacità di 20 kvar
Attualmente se la capacità è 40 kvar, è stato adottato il 10% che è troppo.
-

StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1965
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
[5] Re: rifasamento
quindi puo' essre che ci sia un problema poi nel cosfi , delle ore notturne ?-

elettroalex
0 1 3 - New entry

- Messaggi: 52
- Iscritto il: 24 lug 2009, 12:43
0
voti
[6] Re: rifasamento
Il calcolo effettuato è appunto rifasamento fisso, per quando il trasformatore lavora a vuoto, nelle ore notturne o quando l’impianto e fermo. Il rifasamento dell’impianto generale, a impianto fermo deve essere escluso, lasciando solo il rifasamento fisso. Se il rifasamento generale è controllato in automatico il problema, non si pone. Se mi passi i dati di targa del trafo, potrei essere più preciso nel calcolo.quindi può essere che ci sia un problema poi nel cosfi , delle ore notturne
-

StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1965
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
[7] Re: rifasamento
il rifasamento fisso della sola potenza reattiva magnetizzante dovrebbe essere molto piccolo, un trafo a perdite ridotte (quelli piu usati) di quella potenza ha una corrente a vuoto di circa l'1%. Considerando il cosfi a vuoto uguale a zero significherebbe che sarebbero sufficienti 4kVAR per il solo rifasamento a vuoto. Poi tale valore si maggiora per tenere conto della reattiva dovuta alla reattanza degli avvolgimenti e tale potenza reattiva varia con la corrente di carico. I rifasamenti fissi normalmente utilizzati tengono conto di questi due aspetti e sono un valore di compromesso. Se il trafo funziona tanto a vuoto si potrebbe pensare di ridurre il rifasamento fisso a un valore appena superiore a quello della Io e sovracompensare leggermente sul rifasamento automatico (impostando ad esempio cosfi 0.95 invece che 0.9),teoricamente per non avere problemi si dovrebbe staccare il trafo dal lato Mt quando non si utilizza , ma non è quasi mai possibile farlo ovviamente. Comunque in genere i normali valori di rifasamento fisso consigliato nelle tabelle (che contemplano quello detto in precedenza) non danno quasi mai problemi e in effetti 40kVAR per un trafo da 400kVA sono davvero troppi (12.5-15kVAR credo che siano ampiamente sufficienti se il trafo è utilizzato non al suo carico massimo)
0
voti
[8] Re: rifasamento
Scusate ma devo ritornare su questo discorso perche' non l'ho risolto , anzi dalle vs risposte non capisco se effettivamente questo troppo rifasamento mi crea il problema di avere nelle ore notturne quelcosfi a 0,2 , grazie attendo ciao 

-

elettroalex
0 1 3 - New entry

- Messaggi: 52
- Iscritto il: 24 lug 2009, 12:43
0
voti
[9] Re: rifasamento
Postare le bollette come ti era stato chiesto? Il COS(phi)=0.2 e` capacitivo?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
[10] Re: rifasamento
ho scannerizzato una pagina della bolletta ma mi dice che il file e' troppo eccessivo , cosa faccio ?
-

elettroalex
0 1 3 - New entry

- Messaggi: 52
- Iscritto il: 24 lug 2009, 12:43
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)