Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionamento differenziale puro

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: Dimensionamento differenziale puro

Messaggioda Foto Utentesila2012 » 12 lug 2015, 10:54

come scelgo la corrente nominale del differenziale?
Avatar utente
Foto Utentesila2012
138 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 83
Iscritto il: 13 ott 2012, 8:35

0
voti

[12] Re: Dimensionamento differenziale puro

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 lug 2015, 10:57

sila2012 ha scritto:come scelgo la corrente nominale del differenziale?


P=V I cos (fi) da cui I >= 3,3 kW / 230V / 0,9

Nel tuo caso bastano 25A
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Dimensionamento differenziale puro

Messaggioda Foto Utentesila2012 » 12 lug 2015, 11:01

poiché il calcolo implicherebbe una Ib di circa 16A perche si sceglie uno da 25 e non da 16?Differenziali puri da 16A non ne esistono?
Avatar utente
Foto Utentesila2012
138 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 83
Iscritto il: 13 ott 2012, 8:35

0
voti

[14] Re: Dimensionamento differenziale puro

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 lug 2015, 11:06

sila2012 ha scritto:Differenziali puri da 16A non ne esistono

Mai visti
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Dimensionamento differenziale puro

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 12 lug 2015, 11:50

sila2012 ha scritto:Se ho 2 linee una prese 16A ed una luce 10A (quindi considero una Ib=16A per prese ed Ib=10A per luce...anche se non propriamente vero...cmunque..) ogni linea presenta magneto termico differenziale (da 16A e da 10A) ed ho una potenza contrattuale di 3 kW come dimensiono l'interruttore generale a monte del differenziale puro?che calcolo bisgna fare?

Per forniture monofasi fino a 6 kW il potere di interruzione dell'interruttore generale deve essere maggiore od uguale a 6 kA.
Per la scelta della corrente nominale dei dispositivi di protezione bisogna tenere presente la corrente assorbita dal carico e la caduta di tensione ammissibile, quindi si sceglie la sezione più appropriata.
In genere una sezione di 4 mm quadrati può portare fino a 25 A , mentre una sezione di 6 mm quadrati può portare fino a 30 A.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti