Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

esercizio sistema trifase

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[21] Re: esercizio sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2013, 14:09

Intanto ho risolto la prima espressione ed ho ottenuto questo:
(1): \dot{V}_o_{\prime}_o=\frac{\frac{\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{\alpha ^2\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{\alpha \dot{E}_1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}{\frac{1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}=(0,213-j0450)\cdot E=0,498 \cdot E \angle (-64,7)^{\circ}
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[22] Re: esercizio sistema trifase

Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 16:21

grazie mille sia a Foto UtenteRenzoDF che a Foto UtenteElectro.. ho appena ricontrollato i conti e tornano :ok: spero che questa discussione sia stata di vostro gradimento!! :D
Avatar utente
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 229
Iscritto il: 12 nov 2012, 18:46
Località: Pisa

0
voti

[23] Re: esercizio sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 16:23

tipu91 ha scritto:grazie mille sia a Foto UtenteRenzoDF che a Foto UtenteElectro.. ho appena ricontrollato i conti e tornano :ok: spero che questa discussione sia stata di vostro gradimento!! :D


Prego.

Lo chiedo anche a te, visto che il problema sul circuito magnetico sembra abbandonato, se vieni in possesso della soluzione ufficiale di Rizzo, ti chiedo il favore di postarla.
Grazie
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

3
voti

[24] Re: esercizio sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2013, 16:27

Rivedo:

(1): \dot{V}_o_{\prime}_o=\frac{\frac{\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{\alpha ^2\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{\alpha \dot{E}_1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}{\frac{1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}=(0,213-j0,454)\cdot E=0,501 \cdot E \angle (-64,89)^{\circ}

Continuo riscrivendo le relazioni delle correnti adoperando la (1):

\dot{I}_1=\frac{\dot{E}_1-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}=(0,0321-j0,02)E=0,0381E\angle (-32,52)^{\circ}
\dot{I}_2=\frac{\dot{E}_2-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}=(-0,0675-j0,0316)E=0,0746E\angle (-154,86)^{\circ}
\dot{I}_3=\frac{\dot{E}_3-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}=(0,0353+j0,052)E=0,063E\angle (55,87)^{\circ}

Ora ammetto che ho sbagliato a scrivere quella formula della potenza qualche post fa, invece è meglio:

P=R(I_{1}^{2}+I_{2}^{2}+I_{3}^{2})

dove sostituendo le correnti e il valore della potenza noto avremo:

4400=10[(0,0381\cdot E)^{2}+(0,0746\cdot E)^{2}+(0,063\cdot E)^{2}]

un po' di calcoli e:

E=\sqrt{\frac{4400}{0,10985}}=200,129 V

a) V_{12}=346,6 V

b) V_{voltmetro}=0,501\cdot E=100,265 V
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 17 gen 2013, 16:57, modificato 8 volte in totale.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[25] Re: esercizio sistema trifase

Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 16:30

stavo giusto per andare a postare la mia soluzione di quel problema sull'altro topic, però mi serve un pochino di tempo per i disegni e le formule in LaTex... la soluzione ufficiale sarà impossibile da avere.. dopo l'esame ha fatto vedere velocemente le slide e io ho preso appunti (una traccia diciamo) e al massimo credo che se uno vada a ricevimento, gli può spiegare il problema, ma la soluzione ufficiale del Rizzo non si troverà!! :?
Avatar utente
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 229
Iscritto il: 12 nov 2012, 18:46
Località: Pisa

4
voti

[26] Re: esercizio sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 16:36

tipu91 ha scritto:... al massimo credo che se uno vada a ricevimento, gli può spiegare il problema, ma la soluzione ufficiale del Rizzo non si troverà!! :?

Questo proprio non lo ammetto, la soluzione ufficiale dovrebbe essere OBBLIGATORIA, in tutte le prove scritte,
da quelle relative agli esami di maturità a quelle di stato a quelle accademiche; questi Professori o Esperti Ministeriali se la saranno presa la briga di risolverli? ... se Si, come DEVE ESSERE, perché non vogliono (devono) renderla Pubblica? ... forse per paura di avere SBAGLIATO :?: :?: :?: :?: "[#]" in###
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

1
voti

[27] Re: esercizio sistema trifase

Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2013, 17:21

Continuando:

Q=X_{1}I_{1}^{2}+X_{3}I_{3}^{2}=2171 var

P=4400 W

tan\varphi=\frac{Q}{P}=0,4934\Rightarrow cos\varphi =0,897

cos\varphi_{r}=0,9\Rightarrow tan\varphi _{r}=0,4843

c)Q_{C}=P(tan\varphi -tan\varphi _{r})=0,4 kvar
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea