Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[51] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 18:13

io scriverei

i2 R2+Rm i2+R1 i2+ E1=0

16,5 i2=-40

i2= - 2,42 A

Vth=5 i2=-12,12 V

per la Rth ... o calcoli la corrente di corto circuito

pari a -4 A (e' immediato visto che il gener. dipendente = 1,5*0 =0 V
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[52] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 18:18

Sì è vero sono tutti positivi, l'ho visto adesso con il trucchetto di mettere + e - anche ai resistori :)

(ho messo l'esempio del mio libro nell mio post precedente)

Ma Rth=R1+R2?

Se spengo E1 ottengo che i2=0, a questo punto restano solo R1 e R2 che sono in serie.
Avatar utente
Foto Utentevektor
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2009, 7:55

0
voti

[53] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 18:42

Scusatemi ma mi sembrano impazziti ... :roll:

Dammi il titolo e l'autore del libro che lo metto "all'indice" :mrgreen:

dicevo ... o calcoliamo la I di corto = 4 A e poi facciamo Rth=Vth/Icc=-12,12/(-4)=3,03 ohm

oppure spegniamo tutti i generatori dipendenti e applichiamo un generatore esterno (al posto della R3)

Per es E*=1 V

troviamo la I* assorbita = 0,33 A

e infine troviamo Rth=E*/I*=1/0,33=3,03 ohm

O ancora un generatore di corrente J*=1 A ... trovo V*=3,3 V .... Rth=V*/J*=3,3 ohm

Sbaglio :?:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[54] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 18:47

Sbaglio io sicuramente, ma non riesco a capire il ragionamento che hai fatto.

Il libro è "Lezioni di Elettrotecnica" di A.Canova, G. Gruosso, B. Vusini, Progetto Leonardo
Avatar utente
Foto Utentevektor
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2009, 7:55

0
voti

[55] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 18:48

vektor ha scritto:Sbaglio io sicuramente, ma non riesco a capire il ragionamento che hai fatto.


se mi precisi in che punto ... e' piu' facile :mrgreen:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[56] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 18:52

spegnamo tutti i generatori dipendenti e applichiamo un generatore esterno (al posto della R3)

Per es E*=1 V

troviamo la I* assorbita = 0,33 A


Non mi torna, perché io faccio E*+i2R2=0 e mi risulta i2=0.2A e non 0,33A

quindi Rth=E*/i2=5
Avatar utente
Foto Utentevektor
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2009, 7:55

0
voti

[57] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 18:56

vektor ha scritto:
spegnamo tutti i generatori dipendenti e applichiamo un generatore esterno (al posto della R3)

Per es E*=1 V

troviamo la I* assorbita = 0,33 A


Non mi torna, perché io faccio E*+i2R2=0 e mi risulta i2=0.2A e non 0,33A

quindi Rth=E*/i2=5


NON la i2 che e' proprio 0,2 A ... la I* erogata dal ge-ne-ra-to-re ! I*=0,33 A :mrgreen:

devi sommare a 0,2 ampere la corrente che va a sinistra verso il gen. dipendente !
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[58] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 19:00

Non capisco come la calcoli. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentevektor
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2009, 7:55

0
voti

[59] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 apr 2009, 19:04

Leggi il precedente post ... e ognitanto ricarica la pagina web che io rispondo " a rate " :mrgreen:

la I* NON e' la I2 :!:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[60] Re: Corrente nei circuiti, analisi nodale e thevenin/Norton

Messaggioda Foto Utentevektor » 16 apr 2009, 19:10

Tranquillo ci sto arrivando! Mi sta creando problemi il generatore pilotato :evil:

Sarà che sono a fare esercizi dalle 8 di stamattina ma non riesco a trovare questo dannato 0.33A!


Forse ci sono riuscito: Ho spento sia E1 che il generatore dipendente, poi ho messo dove c'era R3 un generatore di tensione da 1V. a questo punto la i2 vale 0,2 come avevo calcolato prima. I*=I+I2.
Uso Kirchhoff e ottengo: R1*I-R2*I2=0 10I=1 I=0.1A

I*=0.3A

Rth=V*/I*=1/0.3=3.34ohm

I3=Vth/(Rth+R3)=1,45A

La potenza di E1 dovrebbe poi essere E1*I2=96.8W
Avatar utente
Foto Utentevektor
15 3
 
Messaggi: 41
Iscritto il: 15 apr 2009, 7:55

PrecedenteProssimo