Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Info induttanza cavo in DC

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Info induttanza cavo in DC

Messaggioda Foto Utentexmichele » 23 nov 2013, 0:49

Salve dovrei schematizzare un cavo di rame di una certa sezione con resistenza ed impedenza in DC ;facendo riferimento alle tabelle standard dove si trovano resistenza ed impedenza per unità di lunghezza.Per ottenere l'induttanza in a.c. a 50Hz divido l'impedenza per 2*pi*50 mentre in continua?

Saluti
Avatar utente
Foto Utentexmichele
20 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 1 feb 2013, 18:35

0
voti

[2] Re: Info induttanza cavo in DC

Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 nov 2013, 1:46

Questa richiesta mi incuriosisce: a cosa ti servirebbe?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: Info induttanza cavo in DC

Messaggioda Foto Utentexmichele » 23 nov 2013, 2:17

devo schematizzare in simulink un sistema di generazione distribuita in corrente continua e quindi sto modellando i componenti.

Grazie per la risposta
Avatar utente
Foto Utentexmichele
20 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 1 feb 2013, 18:35

1
voti

[4] Re: Info induttanza cavo in DC

Messaggioda Foto Utentegotthard » 23 nov 2013, 6:04

In continua, l' impedenza di un induttore è nulla, come puoi vedere anche dalla formula:

Z_L=\text{j}\omega L, dove \omega =0.

Ciò è possibile vederlo anche dalla relazione costitutiva temporale dell' induttore:

v(t)=L \frac{\mathrm{d}i(t) }{\mathrm{d} t},

infatti, se siamo in regime di corrente costante, il termine \frac{\mathrm{d}i(t) }{\mathrm{d} t} è uguale a zero, per cui l' induttore è modellabile con un cortocircuito.

Questo naturalmente vale per un induttore ideale, cioè senza tener conto della resistenza del filo e delle capacità parassite tra le spire.

Un induttore reale è schematizzato abbastanza bene in questo modo:
...\frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t}=JCM... :!:
Avatar utente
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1357
Iscritto il: 5 lug 2013, 14:01

0
voti

[5] Re: Info induttanza cavo in DC

Messaggioda Foto Utentexmichele » 23 nov 2013, 11:25

avevo intuito ma avevo dubbi, quindi avrei effetti induttivi solo nei transitori ma di che entità per un cavo in rame di con sezione 75mm^2 e lungo 20km?

Saluti
Avatar utente
Foto Utentexmichele
20 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 1 feb 2013, 18:35

0
voti

[6] Re: Info induttanza cavo in DC

Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 nov 2013, 13:07

Molto dipende dal tipo di cavo e dal tipo di posa. Se ad esempio è un cavo ad anime unite e parallele, isolate, probabilmente la reattanza sarà più di natura capacitiva che non induttiva.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[7] Re: Info induttanza cavo in DC

Messaggioda Foto Utentexmichele » 24 nov 2013, 16:18

unipolare in tubo interrato

Grazoe :D
Avatar utente
Foto Utentexmichele
20 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 1 feb 2013, 18:35


Torna a Elettrotecnica generale