Ho una domanda riguardo all’interruzione in opposizione di fase di un interruttore (3) di una stazione intermedia.
Tale stazione si interpone tra due centrali (C1 e C2) con neutro a terra unite da una linea attraverso la quale la potenza transita da C1 verso C2.
Un guasto in un punto a valle della stazione intermedia e del suo interruttore (3) lato AT produce oscillazioni dei rotori C1 e C2. Ipotizzando che venga superato il limite di stabilità transitoria e che l’interruttore 3 interrompa quando le due tensioni inizio e fine linea sono in opposizione.
Come è possibile calcolare la corrente che 3 deve interrompere in un c.c. di questo tipo??
La ringrazio anticipatamente.
Interruzione in opposizione di fase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non disponendo di modelli matematici più complessi, il problema si risolve applicando il principio di sovrapposizione degli effetti e ricavando i battimenti prodotti dalla diversa velocità dei rotori (ovvero prodotti dalla diversa frequenza dei generatori di Thevenin associati alle macchine).
Paolo Moroni
Paolo Moroni
-

Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)