[1] Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utenteshake » 15 set 2006, 19:51

nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Grazie
Avatar utente
Foto Utenteshake
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 15 set 2006, 19:44

0
voti

[2] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 set 2006, 8:22

shake ha scritto:nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Grazie


Il differenziale puro deve essere protetto dalle sovraccorrenti e dal cortocircuito. Dalle sovracorrenti può essere protetto a valle temite gli interruttori magnetotermici, mentre per il cortocircuito deve essere protetto a monte.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utenteshake » 16 set 2006, 11:10

Mike ha scritto:
shake ha scritto:nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Grazie


Il differenziale puro deve essere protetto dalle sovraccorrenti e dal cortocircuito. Dalle sovracorrenti può essere protetto a valle temite gli interruttori magnetotermici, mentre per il cortocircuito deve essere protetto a monte.

Quindi andrebbe messo un magnetotermico differenziale come generale?
Avatar utente
Foto Utenteshake
0 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 15 set 2006, 19:44

0
voti

[4] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 set 2006, 12:24

shake ha scritto:
Mike ha scritto:
shake ha scritto:nei locali civili sia negozi che abitazioni da 3 kW si usa mettere secondo le normative come interruttore generale un differenziale puro da 16A o da 25A?
Grazie


Il differenziale puro deve essere protetto dalle sovraccorrenti e dal cortocircuito. Dalle sovracorrenti può essere protetto a valle temite gli interruttori magnetotermici, mentre per il cortocircuito deve essere protetto a monte.

Quindi andrebbe messo un magnetotermico differenziale come generale?


Esatto, così prendi due piccioni con una fava....
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 22 mar 2008, 13:30

secondo le normative



:?:

quali normative dicono ciò?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto UtenteToneo » 23 mar 2008, 21:07

Come interruttore generale puoi mettere quello che vuoi, comunque consiglio minimo un diff. 25A 30ma classe A e poi vari MT (16A curva C) per le varie stanze o locali
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[7] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 2 apr 2008, 12:23

Come mai si deve mettere un differenziale da 25 A e non di meno considerata la potenza dei 3 kW?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 113
Iscritto il: 22 gen 2008, 14:26

0
voti

[8] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto UtenteToneo » 2 apr 2008, 13:16

Del diff. ti interessa la corrente differenziale che per appartamento deve essere al massimo 0.03 A, i 25 A sono la corrente (nominale) che può attraversarlo senza avere alcun danno, siccome di solito si mette un differenziale a monte + MT (corto circuito e sovraccarico) per le varie stanze oppure per comandare prese e luci, li fanno un po' più grossi così se vuoi aumentare un poco la potenza (per es per aria condizionata) non devi cambiare nulla, infatti ci sono di solito due-tre tipi, 25 A - 40 A e 63 A.
Non interessa fare il diff. di 16 A (per il 3 kW) il sovraccarico lo controlli con i MT
Avatar utente
Foto UtenteToneo
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 77
Iscritto il: 20 mag 2006, 18:41

0
voti

[9] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 2 apr 2008, 18:44

Una curiosità: se il differenziale puro esempio da 25 A viene attraversato da un a corrente superiore ( 27 A o 30 A etc) chiude il circuito. Cioè se io ho un contratto da 6 kW non posso usare un differenziale da 25 A ma da 40 A

grazie
Avatar utente
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 113
Iscritto il: 22 gen 2008, 14:26

0
voti

[10] Re: Differenziale puro quale?

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 apr 2008, 19:31

Del diff. ti interessa la corrente differenziale che per appartamento deve essere al massimo 0.03 A


ma non è vero! sono i classici luoghi comuni di chi non conosce le norme


il 30 mA è richiesto per i bagni e per le prese (cioé per la protezione addizionale), in tutti gli altri casi se ne può fare a meno