Buonasera a tutti
cos'è quel simbolo (è tipo una semionda) con accanto scritto 250A? Cosa significa esattamente? (si trova sotto l'indicazione del potere di interruzione). Purtroppo l'immagine non è il massimo, spero non sia un problema.
Grazie in anticipo
Alessandro
Simbolo su interruttore differenziale ABB F362 25A 30mA
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
- Allegati
-
- debf99e7240c3146ce7d1690e2f05b14_big.jpg (8.73 KiB) Osservato 18607 volte
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
0
voti
Che è un tipo AC ok, il simbolo in questione è proprio a destra del simbolo dell'onda corrispondente al tipo AC.
Nel frattempo ho effettuato un'ulteriore ricerca in rete e ho capito che il simbolo si riferisce alla sensibilità agli scatti intempestivi, ma non è ancora chiaro quel valore di 250A a cosa si riferisce.
Qui si dovrebbe vedere meglio (in rosso ho indicato il simbolo che non mi torna)
Nel frattempo ho effettuato un'ulteriore ricerca in rete e ho capito che il simbolo si riferisce alla sensibilità agli scatti intempestivi, ma non è ancora chiaro quel valore di 250A a cosa si riferisce.
Qui si dovrebbe vedere meglio (in rosso ho indicato il simbolo che non mi torna)
- Allegati
-
- dettaglio.jpg (13 KiB) Osservato 18596 volte
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
2
voti
Pensavo ti riferissi a quella onda.
In ogni caso indica la resistenza agli impulsi di corrente, 250 A di picco.
Trovi queste indicazioni nel catalogo o scheda tecnica dell'ABB
In ogni caso indica la resistenza agli impulsi di corrente, 250 A di picco.
Trovi queste indicazioni nel catalogo o scheda tecnica dell'ABB
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
3
voti
Questo è in inglese però:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d4daf5b4b915bf8ac125784f003b43cb/$file/f360eng.pdf
Ti lascio anche questo della Siemens in italiano:
https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/HomeSCE/Download/Documents/Interruttori%20Differenziali%20-%20Guida%20Tecnica%20-%20Ed.%202012.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d4daf5b4b915bf8ac125784f003b43cb/$file/f360eng.pdf
Ti lascio anche questo della Siemens in italiano:
https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/HomeSCE/Download/Documents/Interruttori%20Differenziali%20-%20Guida%20Tecnica%20-%20Ed.%202012.pdf
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Impulsio superiori a 250A..!!! .Semmai...si tratta della corrente di impulsiva di breve durata che puo sopportare...cone la curva C o D...d'altronde devono essere associati ad una protezione...
1
voti
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
1
voti
dovrebbe essere la resistenza agli scatti intempestivi causati da sovratensioni impulsive , il 250A sarà il valore di picco con onda 8/20
0
voti
Credo di avere torvato il punto...
La resistenza alla corrente impulsiva delle singole serie di apparecchi valgono:
– Tipo AC ≥ 250 A
– Tipo A ≥1 kA (esecuzione speciale Antitemporale solo SIEMENS)
- Tipo F ≥ 3 kA
– con breve ritardo (Tipo K o G ) ≥ 3 kA
– selettivo (Tipo S ) ≥ 5 kA
Con questi valori già nell'esecuzione standard viene fornita un’elevata sicurezza rispetto a sganci inopportuni
e diventa possibile l'impiego delle misure di protezione anche con correnti nominali di 30 mA perfino per circuiti utilizzatori particolarmente sensibili (ad es. frigoriferi).
Figura9: Forma della corrente impulsiva 8/20μs
La resistenza alla corrente impulsiva delle singole serie di apparecchi valgono:
– Tipo AC ≥ 250 A
– Tipo A ≥1 kA (esecuzione speciale Antitemporale solo SIEMENS)
- Tipo F ≥ 3 kA
– con breve ritardo (Tipo K o G ) ≥ 3 kA
– selettivo (Tipo S ) ≥ 5 kA
Con questi valori già nell'esecuzione standard viene fornita un’elevata sicurezza rispetto a sganci inopportuni
e diventa possibile l'impiego delle misure di protezione anche con correnti nominali di 30 mA perfino per circuiti utilizzatori particolarmente sensibili (ad es. frigoriferi).
Figura9: Forma della corrente impulsiva 8/20μs
Ultima modifica di
elettro il 1 mag 2013, 19:34, modificato 1 volta in totale.
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)