Scatta il contatore ma non il magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Salve, ho un appartamento in affitto e l’inquilino è preoccupato perché per due volte è scattato il contatore dell’enel (sistemato fuori al cancello a circa 50 mt dall’abitazione!) e non il magnetotermico delle prese (3 kW). E’ preoccupato perché un suo collega che si intende di elettronica gli ha detto che può andare in corto tutto l’impianto. Volevo sapere, se qualcuno sarà cosi gentile da rispondere, se è verosimile tutto ciò (l’impianto è del 2005 e finora non ha mai dato problemi!) e nel caso come ci si deve muovere..grazie in anticipo Alessandro
-

Alessandromartini
8 2 - Messaggi: 11
- Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22
0
voti

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
2
voti
Non è che l'assorbimento è molto elevato ed il MT di casa è sovradimensionato? in quel caso scatterebbe l'interruttore del contatore per il superamento del limite di assorbimento conrattuale. Mi sembra più probabile che un guasto alla linea.
In ogni caso un elettricista saprà risolvere il problema. Gli "esperti di elettronica" lasciamoli alle consulenze gratuite...
In ogni caso un elettricista saprà risolvere il problema. Gli "esperti di elettronica" lasciamoli alle consulenze gratuite...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
scusate ma io sono ignorante in materia. C'è da preoccuparsi? Mi hanno consigliato anche di farmi dire eventuali elettrodomestici attivi durante il problema, solo che l'inquilino dice di non ricordarsene. In base alla vostra esperienza queste cose possono portare in corto tutto l'impianto? o è un'ipotesi remota!
Posso attendere la prossima settimana per chiamare il tecnico oppure è meglio intervenire tempestivamente?
grazie ancora per la disponibilità
Posso attendere la prossima settimana per chiamare il tecnico oppure è meglio intervenire tempestivamente?
grazie ancora per la disponibilità
-

Alessandromartini
8 2 - Messaggi: 11
- Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22
0
voti

"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15302
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
1
voti
In ogni caso se l'intervento dell'interruttore fosse dovuto ad un guasto esso si ripeterebbe in maniera sistematica.
Un controllo è opportuno ma resto dell'idea che la causa sia uno "sforamento" della potenza assorbita. Anche la verifica suggerita degli elettrodomestici attivi depone per la mia ipotesi.
Comunque ha ragione
claudiocedrone: senza dati è impossibile dire qualcosa di sensato.
Un controllo è opportuno ma resto dell'idea che la causa sia uno "sforamento" della potenza assorbita. Anche la verifica suggerita degli elettrodomestici attivi depone per la mia ipotesi.
Comunque ha ragione
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
Grazie per le risposte utili e puntuali..ho appena provato a contattare l'inquilino ma non risponde. Quindi se ho ben capito i magnetotermici sono tarati per una certa potenza (ad es. 3 kW) e se l'inquilino ha un contratto da 1.5 kW e sfora con i consumi di energia quel tetto, il risutato è che il contatore salta!
-

Alessandromartini
8 2 - Messaggi: 11
- Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22
0
voti
i magnetotermici sono dimensionati per la corrente, non per la potenza...
ed in ogni caso non è detto che ci siano problemi all'impianto...
ed in ogni caso non è detto che ci siano problemi all'impianto...
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Giusto a titolo casistico do il mio contributo.
Mi è capitata una problematica simile.
Dopo innumerevoli sbattimenti è venuto fuori che il contatore, anche se di nuova generazione, era difettoso.
La cosa strana è che ha funzionato regolarmente per qualche anno.
Anche l'Enel mi ha confermato che era un caso anomalo.
Comunque hanno sostituito il contatore senza alcuna spesa.
Mi è capitata una problematica simile.
Dopo innumerevoli sbattimenti è venuto fuori che il contatore, anche se di nuova generazione, era difettoso.
La cosa strana è che ha funzionato regolarmente per qualche anno.
Anche l'Enel mi ha confermato che era un caso anomalo.
Comunque hanno sostituito il contatore senza alcuna spesa.
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 196 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)