Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlessandromartini » 9 mag 2013, 12:45

Salve, ho un appartamento in affitto e l’inquilino è preoccupato perché per due volte è scattato il contatore dell’enel (sistemato fuori al cancello a circa 50 mt dall’abitazione!) e non il magnetotermico delle prese (3 kW). E’ preoccupato perché un suo collega che si intende di elettronica gli ha detto che può andare in corto tutto l’impianto. Volevo sapere, se qualcuno sarà cosi gentile da rispondere, se è verosimile tutto ciò (l’impianto è del 2005 e finora non ha mai dato problemi!) e nel caso come ci si deve muovere..grazie in anticipo Alessandro
Avatar utente
Foto UtenteAlessandromartini
8 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22

0
voti

[2] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 12:52

:-| Se scatta il magnetotermico del contatore e non quello interno alla abitazione potrebbe essere un problema della porzione di impianto tra contatore e abitazione; come ci si deve muovere ? Chiamando un elettricista che effettui le opportune verifiche in quanto a valle del contatore il gestore giustamente non ha responsabilità. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

2
voti

[3] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mag 2013, 13:00

Non è che l'assorbimento è molto elevato ed il MT di casa è sovradimensionato? in quel caso scatterebbe l'interruttore del contatore per il superamento del limite di assorbimento conrattuale. Mi sembra più probabile che un guasto alla linea.

In ogni caso un elettricista saprà risolvere il problema. Gli "esperti di elettronica" lasciamoli alle consulenze gratuite... :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 13:04

:-) Già... non è che, per caso, il contratto di fornitura è di 1,5 kW :?: :mrgreen:
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[5] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlessandromartini » 9 mag 2013, 13:15

scusate ma io sono ignorante in materia. C'è da preoccuparsi? Mi hanno consigliato anche di farmi dire eventuali elettrodomestici attivi durante il problema, solo che l'inquilino dice di non ricordarsene. In base alla vostra esperienza queste cose possono portare in corto tutto l'impianto? o è un'ipotesi remota!
Posso attendere la prossima settimana per chiamare il tecnico oppure è meglio intervenire tempestivamente?
grazie ancora per la disponibilità
Avatar utente
Foto UtenteAlessandromartini
8 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22

0
voti

[6] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 13:25

:-) Impossibile azzardare ipotesi senza dati; per prima cosa controlli su una qualsiasi bolletta la potenza impegnata, se è di 3 kW chiami l'elettricista quanto prima. O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15302
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

1
voti

[7] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mag 2013, 13:29

In ogni caso se l'intervento dell'interruttore fosse dovuto ad un guasto esso si ripeterebbe in maniera sistematica.
Un controllo è opportuno ma resto dell'idea che la causa sia uno "sforamento" della potenza assorbita. Anche la verifica suggerita degli elettrodomestici attivi depone per la mia ipotesi.

Comunque ha ragione Foto Utenteclaudiocedrone: senza dati è impossibile dire qualcosa di sensato.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[8] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteAlessandromartini » 9 mag 2013, 13:35

Grazie per le risposte utili e puntuali..ho appena provato a contattare l'inquilino ma non risponde. Quindi se ho ben capito i magnetotermici sono tarati per una certa potenza (ad es. 3 kW) e se l'inquilino ha un contratto da 1.5 kW e sfora con i consumi di energia quel tetto, il risutato è che il contatore salta!
Avatar utente
Foto UtenteAlessandromartini
8 2
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 9 mag 2013, 9:22

0
voti

[9] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteguzz » 9 mag 2013, 13:43

i magnetotermici sono dimensionati per la corrente, non per la potenza...

ed in ogni caso non è detto che ci siano problemi all'impianto...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[10] Re: Scatta il contatore ma non il magnetotermico

Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 mag 2013, 15:47

Giusto a titolo casistico do il mio contributo.
Mi è capitata una problematica simile.
Dopo innumerevoli sbattimenti è venuto fuori che il contatore, anche se di nuova generazione, era difettoso.
La cosa strana è che ha funzionato regolarmente per qualche anno.
Anche l'Enel mi ha confermato che era un caso anomalo.
Comunque hanno sostituito il contatore senza alcuna spesa.
Avatar utente
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Master
Master
 
Messaggi: 7008
Iscritto il: 16 ott 2012, 18:43
Località: L'Aquila

Prossimo