Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24 V
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Dovendo progettare un sistema di sgancio per un'autorimessa con contattori a 24 V, mi chiedo come deve essere dimensionato il trasformatore di sicurezza 230/24 V: la potenza del trasformatore (VA) deve essere determinata tenendo conto delle potenze dissipate dai singoli contattori?
0
voti
Più che dalle potenze dissipate direi dall'assorbimento delle bobine.
Ricordati che il sistema deve essere a sicurezza positiva.
Se ti può interessare esistono dei sistemi in commercio già belli che pronti (vedi www.punto-zero.net)
Ricordati che il sistema deve essere a sicurezza positiva.
Se ti può interessare esistono dei sistemi in commercio già belli che pronti (vedi www.punto-zero.net)
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Grazie, ma il sistema non è a bobine, è a contattori.
0
voti
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Perche` non specificare il livello della discussione? Sei uno studente? E` un compito/esercitazione o si tratta di un'applicazione reale?
Questa risposta mi da da pensare, che siano contattori statici, SCR o cosa?
il sistema non è a bobine, è a contattori.
Questa risposta mi da da pensare, che siano contattori statici, SCR o cosa?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Esempio: per un centinaio di contattori 2NO da 25A che taglia di trasformatore si potrebbe scegliere? Si tratta di un caso pratico.
0
voti
Guardi la scheda tecnica del contattore e vi trovi l'assorbimento della bobina.
Moltiplichi per il caso + 10/15% di sicurezza
Moltiplichi per il caso + 10/15% di sicurezza
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Devi tenere conto, non solo della potenza di mantenimento, ma anche di quella di spunto, questo in considerazione del dimensionamento delle protezioni a monte/valle del trasformatore.
In linea spannometrica, per cento contattori 2P da 25 A, ti servirebbe un trasformatore da non meno di 630 VA.
In linea spannometrica, per cento contattori 2P da 25 A, ti servirebbe un trasformatore da non meno di 630 VA.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie, in effetti ero orientato su un 800 VA, ma pensavo fosse un po eccessivo
0
voti
Merito un punto di demerito... non avevo considerato l'assorbimento allo spunto.
Dovresti sempre trovarlo nei data-sheet dei contattori.
Dovresti sempre trovarlo nei data-sheet dei contattori.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)