[1] Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24 V

Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 22:48

Dovendo progettare un sistema di sgancio per un'autorimessa con contattori a 24 V, mi chiedo come deve essere dimensionato il trasformatore di sicurezza 230/24 V: la potenza del trasformatore (VA) deve essere determinata tenendo conto delle potenze dissipate dai singoli contattori? 
Avatar utente
Foto Utenteenricoml
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 mag 2010, 11:19

0
voti

[2] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2013, 22:51

Più che dalle potenze dissipate direi dall'assorbimento delle bobine.
Ricordati che il sistema deve essere a sicurezza positiva.
Se ti può interessare esistono dei sistemi in commercio già belli che pronti (vedi www.punto-zero.net)
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 23:12

Grazie, ma il sistema non è a bobine, è a contattori.
Avatar utente
Foto Utenteenricoml
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 mag 2010, 11:19

0
voti

[4] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2013, 23:15

:?: tutti i contattori hanno una bobina per chiudere i contatti...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2013, 23:23

Perche` non specificare il livello della discussione? Sei uno studente? E` un compito/esercitazione o si tratta di un'applicazione reale?

il sistema non è a bobine, è a contattori.

Questa risposta mi da da pensare, che siano contattori statici, SCR o cosa?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 23:42

Esempio: per un centinaio di contattori 2NO da 25A che taglia di trasformatore si potrebbe scegliere? Si tratta di un caso pratico.
Avatar utente
Foto Utenteenricoml
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 mag 2010, 11:19

0
voti

[7] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenterosino » 7 ott 2013, 23:49

Guardi la scheda tecnica del contattore e vi trovi l'assorbimento della bobina.
Moltiplichi per il caso + 10/15% di sicurezza
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[8] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2013, 23:51

Devi tenere conto, non solo della potenza di mantenimento, ma anche di quella di spunto, questo in considerazione del dimensionamento delle protezioni a monte/valle del trasformatore.

In linea spannometrica, per cento contattori 2P da 25 A, ti servirebbe un trasformatore da non meno di 630 VA.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenteenricoml » 7 ott 2013, 23:53

Grazie, in effetti ero orientato su un 800 VA, ma pensavo fosse un po eccessivo
Avatar utente
Foto Utenteenricoml
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 mag 2010, 11:19

0
voti

[10] Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Messaggioda Foto Utenterosino » 8 ott 2013, 0:25

Merito un punto di demerito... non avevo considerato l'assorbimento allo spunto.
Dovresti sempre trovarlo nei data-sheet dei contattori.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.