Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Se manca il neutro

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 13:08

Salve, se su un impianto trifase che alimenta un capannone con uffici, viene a mancare il neutro è plausibile ipotizzare problemi soprattutto sulle apparecchiature elettroniche?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

2
voti

[2] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 feb 2015, 13:21

se ho capito il problema....che io sappia si.
nel peggiore dei casi (carico fortemente squilibrato) la tensione fase-neutro può raggiungere la concatenata, e quindi apparecchiature normalmente alimentate a 230 V si trovano a tensioni maggiori.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 13:25

Quello che pensavo anch'io ma come si può proteggersi da un evento del genere, esistono relè o qualcosa di simile che possa scongiurare la rottura delle apparecch. elettroniche in caso di mancanza di neutro?

:roll: :roll: :roll:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[4] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 feb 2015, 13:33

Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[5] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 13:37

Si direi che potrebbero andar bene forse più il Finder che ha proprio la voce Mancanza Neutro, mi chiedo però se il loro intervento è così immediato da evitare quasti sulle apparecchiature.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[6] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 feb 2015, 13:44

dalla scheda tecnica, il 70.11 della Finder dovrebbe fare al tuo caso:
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... 7011IT.pdf
il tempo d'intervento è regolabile da 0,5 a 60 secondi.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[7] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 13:49

Si, anche se ho paura che in 0,5s qualche danno sulle appar. elettroniche ci sia lo stesso però come si suol dire: Piutost che nient l'è mei piutost :ok: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[8] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto Utentelillo » 5 feb 2015, 13:57

Duracell ha scritto:anche se ho paura che in 0,5s qualche danno sulle appar. elettroniche ci sia lo stesso

la regolazione della massima arriva a 270 V.
potresti settarlo per sovratensioni minori, ma con il rischio, immagino, di minare la continuità del sistema.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 feb 2015, 14:00

Si in effetti al limite scendo a 260 ma andar sotto ho paura che intervenga in modo intempestivo.
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

1
voti

[10] Re: Se manca il neutro

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 feb 2015, 14:02

la mancanza del neutro è un problema eccome, è successo già in 2 casi che ho seguito di persona che tale mancanza causasse gravissimi danni a tutte le apparecchiature monofase che si sono beccate la concatenata.
Una volta è successo per grave errore di un tecnico enel, l'altra non si è mai saputo.
Se cerchi sul forum ci sono post a riguardo.

Per il dispositivo che avete proposto sarebbe molto interessanet avere dei feedback, io non l'ho mai usato di persona
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18