Ma più semplicemente,
Icc = In / Vcc%
da definizione, se l'impedenza del TRS è tale per cui in cortocircuito
il 6% della Vn fa circolare la In (=577A),
il 100% della tensione farà prevedere una corrente proporzionalmente superiore
Icc = In / 0.06 = 9.6kA
quanto segue invece prendilo con le pinze:
che io sappia in BT il fattore 1.1 che ti fa arrivare oltre i 10kA ha a che fare con gli impianti concepiti per il 380 che sono passati a 440V, ma questo non dovrebbe riguardare le Icc ai morsetti