Evidentemente ho male interpretato la figura.
Grazie a tutti per le risposte ragazzi...
tornerò con qualche altro strambo dubbio... ora mi tocca andare , il mio umile lavoro mi attende... buona serata a tutti.
a presto.
sistema TN-S
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
2
voti
[12] Re: sistema TN-S
RenzoDF ha scritto:... e quale dovrebbe essere l'anello di guasto ?
Lascia stare... ho preso fischi per lanterne
lillo ha scritto:nel TN-S neutro e PE non dovrebbero essere distinti?
E chi ha detto il contrario?
TN-S
La prima lettera del sistema (T) indica lo stato del neutro, in questo caso è messo a terra,
la seconda lettera (N) indica il collegamento delle masse, in questo caso al neutro del sistema.
La terza lettera (S) indica che il neutro e il PE sono distribuiti con conduttori separati.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)