Quando rifasare?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[11] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2012, 10:13

EUGA ha scritto: Comunque, quanto al cosphi, in genere le macchine sono gia' rifasate a 0,9


Magari!!! Sai che fatica far capire al committente di mettere nelle specifiche di acquisto delle macchine l'obbligo di fornirle rifasate a cosfì 0,9!!! Purtroppo sono gli stessi committenti che non comprendono il vantaggio in termini anche economici di avere un rifasamento localizzato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 22 giu 2012, 12:35

Prendendo ad esempio una scheda tecnica di una pompa di calore, vedo che sono indicati i seguenti dati:
Potenza elettrica assorbita max = 29,8 kW
Corrente elettrica assorbita max = 53,9 A

Posso dire che da questi dati ricavo che la macchina ha un cosfi pari a 0,798??
(53,9 A x 400 V x RAD3 X COSFI = 29,8 kW )

Quindi in questo caso, sarebbe opportuno rifasare? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[13] Re: Quando rifasare?

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 22 giu 2012, 14:06

Emanuele78 ha scritto:Prendendo ad esempio una scheda tecnica di una pompa di calore, vedo che sono indicati i seguenti dati:
Potenza elettrica assorbita max = 29,8 kW
Corrente elettrica assorbita max = 53,9 A

Posso dire che da questi dati ricavo che la macchina ha un cosfi pari a 0,798??


Ciao,
beh in teoria si era quello che consigliavo anchio, però io lo considererei approssimato per difetto ...0,79
Farei così perché In teoria il cosfi dei motori asincroni tende a ridursi un po' a diminuire delle condizioni di carico.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56