Mike » 21 giu 2012, 10:13
EUGA ha scritto: Comunque, quanto al cosphi, in genere le macchine sono gia' rifasate a 0,9
Magari!!! Sai che fatica far capire al committente di mettere nelle specifiche di acquisto delle macchine l'obbligo di fornirle rifasate a cosfì 0,9!!! Purtroppo sono gli stessi committenti che non comprendono il vantaggio in termini anche economici di avere un rifasamento localizzato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17008
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
demos81 » 22 giu 2012, 14:06
Emanuele78 ha scritto:Prendendo ad esempio una scheda tecnica di una pompa di calore, vedo che sono indicati i seguenti dati:
Potenza elettrica assorbita max = 29,8 kW
Corrente elettrica assorbita max = 53,9 A
Posso dire che da questi dati ricavo che la macchina ha un cosfi pari a 0,798??
Ciao,
beh in teoria si era quello che consigliavo anchio, però io lo considererei approssimato per difetto ...0,79
Farei così perché In teoria il cosfi dei motori asincroni tende a ridursi un po' a diminuire delle condizioni di carico.
-

demos81
1.479
1
6
8
- Expert EY

-
- Messaggi: 601
- Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56