Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 mar 2018, 15:57

Riprendo un attimo questa conversazione per chiedere:
in una cucina di un ristorante, è stato richiesto di installare porte rei con chiusura automatica tramite centrale di rivelazione incedi.
E' stato inoltre realizzato un controsoffitto rei che chiude una parte di cucina e si attesta sopra la porta rei.
Sopra il controsoffitto rei lo spazio è comunicante con il resto del locale.
E' richiesto coprire anche il volume sopra il controsoffitto in questo caso?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[12] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2018, 9:28

arabino1983 ha scritto:E' richiesto coprire anche il volume sopra il controsoffitto in questo caso?

Sì, se non rispetta le condizioni previste dalla UNI 9795 per escluderlo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mar 2018, 13:14

Si conosco le condizioni della norma. Quello che volevo dire è che il sopra del controsoffitto è in comune con tutto il resto del locale per il quale non è richiesto il sistema di rivelazione incendi. Nel senso, il volume sopra il controsoffitto rei e comunicante con il resto del locale per il quale non è richiesta la rivista incendi.
Solo il locale cucina é un compartimento e il soffitto rei è una L rovesciata che limita il compartimento cucina, mail sopra è a comune con il resto.
Non so se mi sono spiegato. Sono soggetto a riviste Inc?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[14] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2018, 13:17

arabino1983 ha scritto: Nel senso, il volume sopra il controsoffitto rei e comunicante con il resto del locale per il quale non è richiesta la rivista incendi.

Se è compartimentato e non è all'interno della zona sorvegliata può non essere controllato, ma non c'è una regola, lo decide il progettista e/o il tecnico antincendio con la valutazione dei rischi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Rivelazione incendi in un controsoffitto REI

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mar 2018, 15:37

Si perfetto.
Grazie