Riprendo un attimo questa conversazione per chiedere:
in una cucina di un ristorante, è stato richiesto di installare porte rei con chiusura automatica tramite centrale di rivelazione incedi.
E' stato inoltre realizzato un controsoffitto rei che chiude una parte di cucina e si attesta sopra la porta rei.
Sopra il controsoffitto rei lo spazio è comunicante con il resto del locale.
E' richiesto coprire anche il volume sopra il controsoffitto in questo caso?
Rivelazione incendi in un controsoffitto REI
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
arabino1983 ha scritto:E' richiesto coprire anche il volume sopra il controsoffitto in questo caso?
Sì, se non rispetta le condizioni previste dalla UNI 9795 per escluderlo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si conosco le condizioni della norma. Quello che volevo dire è che il sopra del controsoffitto è in comune con tutto il resto del locale per il quale non è richiesto il sistema di rivelazione incendi. Nel senso, il volume sopra il controsoffitto rei e comunicante con il resto del locale per il quale non è richiesta la rivista incendi.
Solo il locale cucina é un compartimento e il soffitto rei è una L rovesciata che limita il compartimento cucina, mail sopra è a comune con il resto.
Non so se mi sono spiegato. Sono soggetto a riviste Inc?
Solo il locale cucina é un compartimento e il soffitto rei è una L rovesciata che limita il compartimento cucina, mail sopra è a comune con il resto.
Non so se mi sono spiegato. Sono soggetto a riviste Inc?
-

arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2006
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
arabino1983 ha scritto: Nel senso, il volume sopra il controsoffitto rei e comunicante con il resto del locale per il quale non è richiesta la rivista incendi.
Se è compartimentato e non è all'interno della zona sorvegliata può non essere controllato, ma non c'è una regola, lo decide il progettista e/o il tecnico antincendio con la valutazione dei rischi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)