[11] Re: Magnetotermici 16kA per uso domestico e filiazione

Messaggioda Foto UtenteMarcello81 » 16 lug 2013, 14:51

magoxax ha scritto:...
iC60L (già citata) oppure NG125N di Schneider (vabbè... questa è semi-scatolata)


NG125N non è a norma domestica CEI EN 60898...
Avatar utente
Foto UtenteMarcello81
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 ago 2011, 21:04

0
voti

[12] Re: Magnetotermici 16kA per uso domestico e filiazione

Messaggioda Foto Utenterosino » 16 lug 2013, 14:53

.... nessuno ti vieta di mettere due generali da 63A

ma poi la tua carpenteria sarebbe certificata secondo la CEI 23-51?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: Magnetotermici 16kA per uso domestico e filiazione

Messaggioda Foto Utenterosino » 16 lug 2013, 14:59

Comunque sia, vista l'associazione tra 23-51 e potere di interruzione CEI EN 60898 e 17-13 ora 17-113 e CEI EN 60947-2 come già detto nessuno mi vieta di fare un quadro conforme alla CEI 17-13 parte 3.
Al punto 1.1 "Oggetto" viene riportato quanto segue:
La presente Norma fornisce prescrizioni supplementari per i quadri di distribuzione con involucro (ASD) fissi, costruiti in serie (AS) per uso all’interno, contenenti dispositivi di protezione e destinati sia alle applicazioni domestiche sia all’applicazione in altri luoghi cui hanno accesso per il loro uso persone non qualificate.
Possono essere inclusi anche dispositivi di controllo e/o segnalazione. Sono destinati all’uso in corrente alternata, con tensione nominale verso terra non superiore a 300 V. I circuiti di uscita contengono dispositivi di protezione contro il cortocircuito, ciascuno con una corrente nominale non superiore a 125 A, con una corrente totale di entrata non superiore a 250 A.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[14] Re: Magnetotermici 16kA per uso domestico e filiazione

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 16 lug 2013, 15:02