rosino » 16 lug 2013, 14:59
Comunque sia, vista l'associazione tra 23-51 e potere di interruzione CEI EN 60898 e 17-13 ora 17-113 e CEI EN 60947-2 come già detto nessuno mi vieta di fare un quadro conforme alla CEI 17-13 parte 3.
Al punto 1.1 "Oggetto" viene riportato quanto segue:
La presente Norma fornisce prescrizioni supplementari per i quadri di distribuzione con involucro (ASD) fissi, costruiti in serie (AS) per uso all’interno, contenenti dispositivi di protezione e destinati sia alle applicazioni domestiche sia all’applicazione in altri luoghi cui hanno accesso per il loro uso persone non qualificate.
Possono essere inclusi anche dispositivi di controllo e/o segnalazione. Sono destinati all’uso in corrente alternata, con tensione nominale verso terra non superiore a 300 V. I circuiti di uscita contengono dispositivi di protezione contro il cortocircuito, ciascuno con una corrente nominale non superiore a 125 A, con una corrente totale di entrata non superiore a 250 A.