Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cantiere interno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto Utentesimp » 28 nov 2013, 16:00

Ciao ragazzi.
Devo chiarire un altro dubbio.
Devo derivare il mio quadro generale di cantiere (QC) dal power center della cabina. Il committente non riesce a trovare gli schemi dei QE. Mi si chiede di verificare la corrente di corto circuito nel punto in cui andrò ad installare il quadro (QC). L'interruttore dal quale mi deriverò ha pdi 36kA e In=250A.
Note le caratteristiche del trasformatore come posso verificare la Icc sul QC?
Posso ipotizzare la condizione peggiore, cioè corto circuito ai morsetti del trasformatore e quindi una Icc=Uo/1.73*Zt dove Zt è la serie dell'impedenza della rete a monte e quella del trafo?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[12] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto Utenteraifox » 28 nov 2013, 16:19

rosino ha scritto:Per me fanno parte dell'impianto di cantiere e quindi non sono soggetti ad obbligo di progetto.
Non so se c'è in merito qualche sentenza.


Io personalmente condivido invece quanto sostenuto da Carrescia, poiché sino al "quadro di cantiere", si tratta di un ampliamento di un impianto esistente soggetto a progettazione da parte di professionista.
Se sai di non sapere sai già qualcosa
Avatar utente
Foto Utenteraifox
55 1 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 283
Iscritto il: 8 mag 2008, 17:19
Località: Arzachena (OT)

0
voti

[13] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto Utentesimp » 29 nov 2013, 16:20

Foto UtenteMike
Hai qualche consiglio?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[14] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2013, 17:29

Ragioniamo... L'interruttore sul power center per alimentare l'impianto di cantiere è già presente? Se è già presente allora problemi zero, non c'è alcun obbligo di progetto e l'impianto di cantiere inizia a valle dell'interruttore sul power center. Non c'è l'interruttore? Da capire allora quali sono i ruoli. Se io sono l'installatore dell'impresa chiederò al proprietario del power center di farmi trovare un interruttore di queste caratteristiche.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto Utentesimp » 29 nov 2013, 18:20

Grazie Mike.
L'interruttore è presente.
Era utilizzato per alimentare un sottoquadro.
da questo interruttore sarà derivato il nuovo quadro elettrico generale di cantiere (QEGC)
Quello che il DL mi chiede è un calcolo di verifica della Icc nel punto in cui è installato il QEGC.
dato che il committente non riesce a recuperare schemi del power center per il calcolo della Icc posso ipotizzare il caso peggiore? Corto circuito a valle del trafo e quindi una Icc=Uo/1.73*Zt dove Zt è la serie dell'impedenza della rete a monte e quella del trafo?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[16] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2013, 18:49

Si, sei a favore della sicurezza per il cortocircuito; per il coordinamento contatti indiretti invece no ma se fai una misura dell'impedenza a fondo linea e verifichi il coordinamento sei a posto, se hai il differenziale in partenza ancora meglio non serve misurare l'impedenza. devi verificare
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[17] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto Utentesimp » 29 nov 2013, 21:05

Grazie Mike.
L'interruttore generale è un magnetotermico ma i due interruttori delle linee in partenza subito a valle del generale (stesso quadro) sono MTD.
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[18] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2013, 10:28

simp ha scritto:Grazie Mike.
L'interruttore generale è un magnetotermico ma i due interruttori delle linee in partenza subito a valle del generale (stesso quadro) sono MTD.


perché MTD in un TN-S?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto Utentesimp » 30 nov 2013, 12:19

Perché è un cantiere e il committente non vuole avere problemi in caso di visita ispettiva.
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[20] Re: Cantiere interno

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2013, 12:24

:ok: Scusa, ho fatto una domanda riferendomi ad un altro post :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti