Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scatti intempestivi differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 29 ott 2013, 10:09

E' l'ennesima prova che le norme tecniche debbano prescrivere anche requisiti minimi funzionali.
Altrimenti si richiano impianti malfatti ma ugualmente "a norma".

Se fossimo in un appartamento un tale impianto sarebbe "fuori norma".
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 ott 2013, 11:31

Allora, rientro dal sopralluogo:

Ufficio A ha un MGTD 0,03A, tipo AC al contatore.
Ufficio B ha un MGTD 0,3A, selettivo al contatore e differenziale 0,03A AC in ufficio su.

Premetto che ieri mattina alle 7.00, sono scattati entrambi gli 0,03 A, e contemporaneamente l'interruttore magnetotermico 16A del circuito prese, sia per l'ufficio A che per il B.

Entrambi gli uffici hanno computer, server, UPS, ecc....

In questo condominio vi sono circa 15 utenti e solo 7 hanno il differenziale al contatore.

I due uffici sono sulla stessa fase dell'ENEL, però c'è anche un'altra unità abitativa su quella fase, e quella non è mei scattata.

Le unità sulle altre fasi, non sono mai scattate.

Dove batto la testa ? :?:
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[13] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 29 ott 2013, 11:41

Allora è più complicato del previsto....
Ciò che mi da a pensare è lo scatto del magnetotermico prese.
Hanno qualche carico che si inserisce a quell'ora? Probabilmente qualcosa inerente all'impianto termico...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[14] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 ott 2013, 12:21

Ufficio A ha un MGTD 0,03A, tipo AC al contatore.
Ufficio B ha un MGTD 0,3A, selettivo al contatore e differenziale 0,03A AC in ufficio su

Non è una gran descrizione. :(
Che accrocchi sono?
Bipolari?, quadripolari? esecuzione "monoblocco"?, esecuzione magnetotermico + blocco differenziale? esecuzione differenziale puro + magnetotermico?

Insomma; lo scatto del differenziale è ben segnalato!? :?:
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[15] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 ott 2013, 13:03

Ufficio A: int. MGTD bipolare Abb serie vecchia, accorpato.

Ufficio B: ha un differenziale selettivo bticino al contatore, mentre all'interno dell'ufficio c'è un interruttore generale costituito da int. differenziale puro 25A 0,03A AC, e scatta quello. (oltre al magnetotermico sottostante del circuito prese).

Loro non hanno carichi che si inseriscono a quell'ora. Poi sono impianti distinti...
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[16] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ott 2013, 13:24

Buongiorno, qualcuno sa darmi un consiglio riguardo ai problemi di cui sopra?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[17] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ott 2013, 13:35

fai un monitoraggio con uno strumento per 2 gg. Non ci sono molte soluzioni, con gli elementi che hai fornito non credo che qualcuno possa darti grossi consigli in più...

Gli UPS sono nuovi? e quali sono le loro caratteristiche?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[18] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ott 2013, 16:10

Gli UPS sono tutti nuovi e sono circa 2 UPS da 1000 VA e 4 UPS da 600 VA.

Se hai bisogno di altre caratteristiche dimmelo, grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[19] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 ott 2013, 16:44

1. prova a far funzionare l'impianto per 2 gg senza gli UPS.
2. se non cambia niente prendi uno strumento analizzatore di rete e monitora per 2 gg.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[20] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 31 ott 2013, 18:56

Per curiosità, che problemi può dare l'UPS al differenziale e all'int. automatico ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti