E' l'ennesima prova che le norme tecniche debbano prescrivere anche requisiti minimi funzionali.
Altrimenti si richiano impianti malfatti ma ugualmente "a norma".
Se fossimo in un appartamento un tale impianto sarebbe "fuori norma".
Scatti intempestivi differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Allora, rientro dal sopralluogo:
Ufficio A ha un MGTD 0,03A, tipo AC al contatore.
Ufficio B ha un MGTD 0,3A, selettivo al contatore e differenziale 0,03A AC in ufficio su.
Premetto che ieri mattina alle 7.00, sono scattati entrambi gli 0,03 A, e contemporaneamente l'interruttore magnetotermico 16A del circuito prese, sia per l'ufficio A che per il B.
Entrambi gli uffici hanno computer, server, UPS, ecc....
In questo condominio vi sono circa 15 utenti e solo 7 hanno il differenziale al contatore.
I due uffici sono sulla stessa fase dell'ENEL, però c'è anche un'altra unità abitativa su quella fase, e quella non è mei scattata.
Le unità sulle altre fasi, non sono mai scattate.
Dove batto la testa ?
Ufficio A ha un MGTD 0,03A, tipo AC al contatore.
Ufficio B ha un MGTD 0,3A, selettivo al contatore e differenziale 0,03A AC in ufficio su.
Premetto che ieri mattina alle 7.00, sono scattati entrambi gli 0,03 A, e contemporaneamente l'interruttore magnetotermico 16A del circuito prese, sia per l'ufficio A che per il B.
Entrambi gli uffici hanno computer, server, UPS, ecc....
In questo condominio vi sono circa 15 utenti e solo 7 hanno il differenziale al contatore.
I due uffici sono sulla stessa fase dell'ENEL, però c'è anche un'altra unità abitativa su quella fase, e quella non è mei scattata.
Le unità sulle altre fasi, non sono mai scattate.
Dove batto la testa ?
0
voti
Allora è più complicato del previsto....
Ciò che mi da a pensare è lo scatto del magnetotermico prese.
Hanno qualche carico che si inserisce a quell'ora? Probabilmente qualcosa inerente all'impianto termico...
Ciò che mi da a pensare è lo scatto del magnetotermico prese.
Hanno qualche carico che si inserisce a quell'ora? Probabilmente qualcosa inerente all'impianto termico...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Ufficio A ha un MGTD 0,03A, tipo AC al contatore.
Ufficio B ha un MGTD 0,3A, selettivo al contatore e differenziale 0,03A AC in ufficio su
Non è una gran descrizione.
Che accrocchi sono?
Bipolari?, quadripolari? esecuzione "monoblocco"?, esecuzione magnetotermico + blocco differenziale? esecuzione differenziale puro + magnetotermico?
Insomma; lo scatto del differenziale è ben segnalato!?
0
voti
Ufficio A: int. MGTD bipolare Abb serie vecchia, accorpato.
Ufficio B: ha un differenziale selettivo bticino al contatore, mentre all'interno dell'ufficio c'è un interruttore generale costituito da int. differenziale puro 25A 0,03A AC, e scatta quello. (oltre al magnetotermico sottostante del circuito prese).
Loro non hanno carichi che si inseriscono a quell'ora. Poi sono impianti distinti...
Ufficio B: ha un differenziale selettivo bticino al contatore, mentre all'interno dell'ufficio c'è un interruttore generale costituito da int. differenziale puro 25A 0,03A AC, e scatta quello. (oltre al magnetotermico sottostante del circuito prese).
Loro non hanno carichi che si inseriscono a quell'ora. Poi sono impianti distinti...
0
voti
fai un monitoraggio con uno strumento per 2 gg. Non ci sono molte soluzioni, con gli elementi che hai fornito non credo che qualcuno possa darti grossi consigli in più...
Gli UPS sono nuovi? e quali sono le loro caratteristiche?
Gli UPS sono nuovi? e quali sono le loro caratteristiche?
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)