[11] Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 dic 2013, 20:38

Capisco che la sfiga non conosce confini e che la prudenza non e` mai troppa, ma la catenella metallica se non montata su un frutto e un supporto anch'essi metallici non vedo che rischio possa introdurre.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[12] Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 5 dic 2013, 20:54

Foto Utenteivano ha scritto:alimentarlo a 220 v secondo me' e' un rischio indebito.
a volte qualcuno sostituisce il filo di nylon con catenelle metalliche , e se poi resta fulminato la colpa a che pensate la diano?

Non sono un giudice, ma penso proprio che la colpa sia da addebitare a CHI MANOMETTE l'impianto. Le scelte impiantistiche si fanno (o si dovrebbero fare) sopratutto in base ad una valutazione dei rischi, se qualcun altro, si sogna di cambiare le condizioni di utilizzo dell'impianto, non vedo, nemmeno sforzandomi, a chi altro si possa essere ascritta una tale ipotetica colpa.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[13] Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

Messaggioda Foto Utenterossofase » 5 dic 2013, 21:51

Scusate l'ignoranza ma il secondario o uscita del trasformatore è già/sempre protetta? O sono necessari accorgimenti? Grazie ancora
Avatar utente
Foto Utenterossofase
10 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 8 set 2013, 21:48

1
voti

[14] Re: Impianto SELV domestico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2013, 0:22

Trasformatore di sicurezza a prova di guasto


Trasformatore di sicurezza resistente al cortocircuito


Dove per trasformatore a prova di guasto e` inteso quel trasformatore intrinsecamente sicuro anche in caso di funzionamento anomalo seppure non riesca piu` ad assolvere alle sue funzioni.

Il trasformatore resistente al cortocircuito invece ritorna a funzionare correttamente una volta che venga fisicamente eliminata la causa del guasto.

In entrambi i casi, si intende il trasformatore escluso degli eventuali dispositivi di protezione facenti parte dell'impianto cui esso e` installato.

Esempi di trasformatori non resistenti al corto circuito ne` a prova di guasto vengono indicati con i seguenti simboli:

Trasformatore di sicurezza non resistente al cortocircuito


Trasformatore di sicurezza standard
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[15] Re: Impianto SELV domestico

Messaggioda Foto Utenterossofase » 6 dic 2013, 0:30

ok grazie.
Il mio ha il 2° simbolo ovvero "Trasformatore di sicurezza resistente al cortocircuito"
Quindi, se non ho capito male, sono a posto cosi...senza ulteriori protezioni..
Avatar utente
Foto Utenterossofase
10 3
 
Messaggi: 22
Iscritto il: 8 set 2013, 21:48

0
voti

[16] Re: Impianto SELV domestico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2013, 0:33

L'uscita puo` alimentare tranquillamente il carico senza l'interposizione di ulteriori protezioni. L'alimentazione in ingresso tuttavia e` opportuno derivarla come tu stesso hai indicato nel precedente messaggio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9173
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34