MASSIMO-G ha scritto:La Lovato è una marca storica molto buona , penso che esista dal 1920 , piu o meno. Un contattore equivalente Lovato è il 11BG06 10 D024, in questo caso però abbiamo stesse caratteristiche in AC3 ma Ith in AC1 a 16A. Se vuoi caratetristiche appena superiori in AC3 con Ith=20ampere c'è il 11BG09
nel codice il 10 significa contatto aux normalmente aperto , se lo vuoi chiuso sostituisci con 01
Ecco: nell'armadio avevano messo due contattori Lovato 11BG09 10 A024 invece di 11BG09 10 D024.
Indovinate un po' il risultato?
Max
Se funziona quasi bene, è tutto sbagliato. A.Savatteri/M.Mazza
-

banjoman
12,2k
5
11
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: 19 set 2013, 19:27
da
banjoman » 30 nov 2014, 19:42
Sì, ma il bello è che essendo la bobina in AC e il pilotaggio in DC....i finali delle schede di I/O sono andati allegramente in fumo

Poi hanno chiamato me per capire cosa succedeva

Sono d'accordo con te sui Lovato, ma qua il modello in DC non è disponibile. Tanto vale che ordino i Telemecanique e amen.