Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 14 set 2016, 19:22



grazie, gli dò un occhiata
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

0
voti

[12] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto Utenteblusol » 14 set 2016, 20:04

Ho visto le correnti nominali da te indicate ed in effetti mi sembravano un po' altine a occhio.
Facendo i conti col telefonino, le correnti nominali del trasformatore e di conseguenza le correnti di corto circuito a me vengono diverse :cry:
Forse sono rimasto alla vecchia maniera, ma ai miei tempi si metteva anche un coefficiente K nei calcoli, che assumeva dei valori diffenti se il sistema era trifase o monofase. :?
Sarebbe interessante capire il ruolo di questo coefficiente K anche nel dimensionamento del trasformatore che hai fatto.
Si tratta di un trasformatore trifase oppure stiamo parlando di un trasformatore monofase da 1MVA? :roll:
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[13] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 14 set 2016, 20:11

blusol ha scritto:Ho visto le correnti nominali da te indicate ed in effetti mi sembravano un po' altine a occhio.
Facendo i conti col telefonino, le correnti nominali del trasformatore e di conseguenza le correnti di corto circuito a me vengono diverse :cry:
Forse sono rimasto alla vecchia maniera, ma ai miei tempi si metteva anche un coefficiente K nei calcoli, che assumeva dei valori diffenti se il sistema era trifase o monofase. :?
Sarebbe interessante capire il ruolo di questo coefficiente K anche nel dimensionamento del trasformatore che hai fatto.
Si tratta di un trasformatore trifase oppure stiamo parlando di un trasformatore monofase da 1MVA? :roll:



Cavolo che figuraccia,
:shock: ?%
purtroppo facendo i calcoli su due piedi mi sono lasciato sfuggire una cosa fondamentale.
Dovete perdonarmi è stato un errore dovuto alla fretta di fare i calcoli per inserirveli sul forum per cercare aiuto!!

Rifaccio i calcoli, ma ipotizzando quei valori come valori reali il ragionamento fatto da me per le protezioni risulta corretto o meno?

Scusatemi ancora!!! Non vorrei che pensiate che sia qui a farvi perdere tempo.
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

0
voti

[14] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 14 set 2016, 21:37

Michelezx ha scritto:
DarioDT ha scritto:E' un esercizio molto lungo (8 ore sono fornite al candidato) e nel quale devi suppore tu tantissime cose.
Hai svolto almento il punto 1?
Hai stabilito la potenza?
Dario



Ciao Dario sì,
ho scelto un trasformatore da 1000kVA, poi ho dimensionato il quadro QBT usando come riferimenti:
-Per l'interruttore generale BT la corrente massima che potevo trovare in uscita al TRAFO.
-Per gli interruttori in cascata ad esso, i carichi che mi sono stati indicati tra i dati.
Poi mi sono fermato al punto 3.
Ho dimensionato la protezione lato MT in questo modo, correggetemi se sbaglio:


3) DATI:
-Sn= 1000kVA
-V1n = 20kV
-V2n = 400V
-I1n = Sn/V1n = 50A
-I2n = Sn/V2n = 2500A
-Vcc%= 6
-Icc1 = (100/Vcc%)*I2n = 41,6 kA
-Icc2 = (100/Vcc%)*I1n = 833 A
-Ki = 10 (Coefficiente di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-Ti = 0,35s (Tempo di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-I0i = Ki*I1n = 500A (Corrente di picco all'inserzione)

N.B.
La tabella di cui parlo la si può trovare in questo link:
http://www.unindustria.treviso.it/confindustria/treviso/istituzionale.nsf/0/89E5D543B6B577FFC12577420042F294/$File/Esempio_Coordinamento.pdf?OpenElement
alla pagina 4.

TARATURA PROTEZIONE 51

51.S1
OFF, in quanto non mi è stata richiesta

51.S2
215A (Ok, in quanto 215A < 250A)
220ms (OK, in quanto 220ms < 500ms)
Ci sono arrivato attraverso questa strada:
Ipotizzano dalla tabella della norma CEI 11-35 all.F che:
Itr = 215 A
allora
Itr/I0i = 0,43
dal diagramma vedo, quindi, che:
tr/Ti = 0,55
quindi tr = 0,55*Ti = 0,22s (Ok, in quanto 220ms < 500ms)

51.S3
550A (Ok, in quanto 550A < 650A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms)
Ci sono arrivato attraverso questa strada:
siccome
I0i = 500A
scelgo un valore compreso tra 500A e 650A
quindi scelgo
Itr = 550 A
mentre, siccome il tempo di apertura dell'interruttore solitamente dovrebbe essere circa 70ms
120ms - 70ms = 50ms
quindi:
tr = 50ms

TARATURA PROTEZIONE 51N

51N.S1
scelgo:
Itr = 2A (Ok, in quanto 2A <= 2A)
380ms (OK, in quanto 380ms < 450ms) (380ms = 450ms - 70ms)

51N.S2
scelgo:
Itr = 40A (Ok, in quanto 40A < 48A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms) (50ms = 120ms - 70ms)


Pensate che va bene come taratura della protezione MT? Ho scelto solo protezione 51 e 51N,67 IN BASE ALLA TABELLA DEL dk5600 perché ho: 0m di linea aerea, lunghezza linea <500m, un numero < di 2 TR nel mio locale.

DOMANDA 1
La protezione 67 come devo tararla?
DOMANDA 2
Le protezioni del mio power center QBT come devo tararle? Quali mettere?


Spero possiate essermi di aiuto.
Vi ringrazio molto per 'interesse!



CORREGGO L'ESERCIZIO DOPO ESSERMI ACCORDO DEL MADORNALE ERRORE GRAZIE A soeilblue.


Ciao Dario sì,
ho scelto un trasformatore da 1000kVA (tiene conto di circa il 30% di carico in più), poi ho dimensionato il quadro QBT usando come riferimenti:
-Per l'interruttore generale BT la corrente massima che potevo trovare in uscita al TRAFO.
-Per gli interruttori in cascata ad esso, i carichi che mi sono stati indicati tra i dati.
Poi mi sono fermato al punto 3.
Ho dimensionato la protezione lato MT in questo modo, correggetemi se sbaglio:


3) DATI:
-Sn= 1000kVA
-V1n = 20kV
-V2n = 400V
-I1n = Sn/(V1n*R3) = 28,86A
-I2n = Sn/(V2n*R3) = 1443A
-Vcc%= 6
-Icc1 = (100/Vcc%)*I2n = 24 kA
-Icc2 = (100/Vcc%)*I1n = 481 A
-Ki = 10 (Coefficiente di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-Ti = 0,35s (Tempo di inserzione, da tabella CEI 11-35 all.F)
-I0i = Ki*I1n = 288,6A (Corrente di picco all'inserzione)

N.B.
La tabella di cui parlo la si può trovare in questo link:
http://www.unindustria.treviso.it/confindustria/treviso/istituzionale.nsf/0/89E5D543B6B577FFC12577420042F294/$File/Esempio_Coordinamento.pdf?OpenElement
alla pagina 4.

TARATURA PROTEZIONE 51

51.S1
OFF, in quanto non mi è stata richiesta

51.S2
65A (Ok, in quanto 65A < 250A)
420ms (OK, in quanto 220ms < 500ms)
Ci sono arrivato attraverso questa strada:
Ipotizzano dalla tabella della norma CEI 11-35 all.F che:
Itr = 65215 A
allora
Itr/I0i = 0,22
dal diagramma vedo, quindi, che:
tr/Ti = 1,2
quindi tr = 1,2*Ti = 0,42s (Ok, in quanto 420ms < 500ms)

51.S3
450A (Ok, in quanto 450A < 650A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms)
Ci sono arrivato attraverso questa strada:
siccome
I0i = 288500A
scelgo un valore compreso tra 288A e 650A
quindi scelgo
Itr = 450 A
mentre, siccome il tempo di apertura dell'interruttore solitamente dovrebbe essere circa 70ms
120ms - 70ms = 50ms
quindi:
tr = 50ms

TARATURA PROTEZIONE 51N

51N.S1
scelgo:
Itr = 2A (Ok, in quanto 2A <= 2A)
380ms (OK, in quanto 380ms < 450ms) (380ms = 450ms - 70ms)

51N.S2
scelgo:
Itr = 40A (Ok, in quanto 40A < 48A)
50ms (OK, in quanto 50ms < 120ms) (50ms = 120ms - 70ms)


Pensate che va bene come taratura della protezione MT? Ho scelto solo protezione 51 e 51N,67 IN BASE ALLA TABELLA DEL dk5600 perché ho: 0m di linea aerea, lunghezza linea <500m, un numero < di 2 TR nel mio locale.

DOMANDA 1
La protezione 67 come devo tararla?
DOMANDA 2
Le protezioni del mio power center QBT come devo tararle? Quali mettere?


Spero possiate essermi di aiuto.
Vi ringrazio molto per 'interesse![/quote]
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

0
voti

[15] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 set 2016, 7:47

Se il trafo è da 1000kVA la seconda soglia puo essere impostata tranquillamente a un valore molto piu basso in quanto il valore proposto non interviene per un guasto franco ai morsetti secondari del trafo (con due TA che alimentano la potezione). Come scrivevo in precedenza i valori ottenuti con la procedura dell’allegato F sono ampiamente sovrabbondanti (in tempo e corrente) se realmente applicati. Ad esempio quando avevo fatto qualche prova questa estate lo sgancio all’inserzione alla seconda soglia del trafo da 1000 avveniva (con tempo indipendente a 0.43 s) a un valore di poco inferiore alla corrente nominale. Comunque non è importante , quel valore di 225ampere lo puoi tranquillamente dimezzare o andare o oltre. La protezione dal sovraccarico sarà impostata sull’interruttore di bassa sia tramite il suo relè termomagnetico sia con l’ausilio della protezione termometrica
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[16] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 set 2016, 7:53

la protezione 67 (che poi è 67N) se il trasformatore è posizionato nei pressi della cella mt non è necessaria, se invece fosse posizionato in una cabina di trasformazione a 400 metri o oltre dovrebbe essere prevista. La protezione 67 vera e propria (direzionale di massima corrente) viene solo utilizzata nell'ambito di tuo interesse nel caso in cui ti trovi con un generatore con potenza rilevante (per non alimentare cortocircuiti in rete) o in impianti ad anello. Quella a cui fai riferimento è la 67N (direzionale di guasto a terra) e si utilizza solo nel caso in cui il contributo capacitivo alla corrente di guasto a terra dei cavi dell'utente superi una certa soglia (per evitare scatti intempestivi dovuti a guasti a terra sulla parte del distributore). Se l'arrivo MT alimenta direttamente il trafo non è necessaria
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[17] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 set 2016, 8:40

Per quanto riguarda l’interruttore generale bt in genere si puo tarare la soglia termica a un valore di poco inferiore alla corrente nominale del trafo (in linea di massima), comunque la protezione termica è assicurata anche dalla taratura della centralina termometriica (o del termometro se il trafo è in olio). La soglia magnetica dell’interruttore generale bt dovrebbe essere inferiore alla corrente impostata sulla seconda soglia riportata al secondario (esempio tarando la seconda soglia a 100 ampere al primario dovrebbero essere 5000). Se questo non è possibile (per la natura dei carichi che con il loro spunto farebbero intervenire la magnetica del generale del power center) si confida ssul fatto che detta protezione è istantanea mentre quella al primario è comunque ritardata di 0.43 secondi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[18] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto Utenteblusol » 15 set 2016, 18:11

Per me è utile sapere che interruttori metti a valle.
È possibile sapere le taglie degli interruttori?
Come è fatto l'impianto?
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[19] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto Utenteblusol » 20 set 2016, 12:42

Alla fine come hai tarato la protezione?
Magari protesti condividere i tuoi risultati per essere da spunto per chi vuole preparsi all'esame come te. O_/
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

0
voti

[20] Re: Compito esame di perito industriale CABINA MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMichelezx » 20 set 2016, 20:00

blusol ha scritto:Alla fine come hai tarato la protezione?
Magari protesti condividere i tuoi risultati per essere da spunto per chi vuole preparsi all'esame come te. O_/



Ciao,
purtroppo ho avuto dei problemi questi giorni e non ho potuto ne rispondervi, ne completare l'esercizio. Penso di avere capito come svolgerlo, non appena lo completo lo trascrivo!!

Ciao a tutti!!
Avatar utente
Foto UtenteMichelezx
3 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 ott 2014, 10:44

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti