[11] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utenteelettro » 5 dic 2016, 12:08

Mi pare di averlo già letto da qualche parte, l'impianto FV genera sono potenza attiva in sincromia con la fase della rete, la rete - invece - eroga energia anche l'energia reattiva.
Il FV è di fatto un GE di corrente, eroga la potenza attiva utile al suo limite operativo, l'eccedente è prelevata dalla rete che però contabilizzerà un cosfì basso tanto da attivare le penali.
Meglio rifasare fin dove possibile.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[12] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utentecrimail » 5 dic 2016, 15:15

:ok: :ok:
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[13] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto UtenteInox » 20 dic 2016, 22:21

L'abbassamento del fattore di potenza durante l'ora di pranzo, e' senza dubbio dovuto alla presenza dell'impianto FV che si trova a "produrre" energia (solo attiva) in una ora di massimo soleggiamento.

E' un errore banale e piuttosto ricorrente che si paga, a livello economico, con penalita per eccesso di richiesta di reattiva, mandando a farsi friggere il risparmio che si ottiene con il FV

La soluzione potrebbe essere un quadro di rifasamento automatico a piu scalini
che "sente" quando c'e necessita di compensare la energia reattiva assorbita, e reagisce automaticamente inserendo un certo numero di condensatori, per il solo tempo necessario.

Come ti diceva un altro utente, se il quadro lo si piazza nel posto "sbagliato" i suoi trasformatori di corrente non "sentono" quello che succede alla linea e di conseguenza il quadro di rifasamento serve a poco o niente (insomma continui a pagare le penali).
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

0
voti

[14] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utentecrimail » 21 dic 2016, 13:07

Grazie!
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16