Danielex ha scritto:atomorama ha scritto:Inoltre tutti i differenziali a monte dovrebbero essere di tipo B
perché?
Si veda la Norma CEI EN 50178: “Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza”, art. 5.3.2.3.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
Danielex ha scritto:atomorama ha scritto:Inoltre tutti i differenziali a monte dovrebbero essere di tipo B
perché?
6367 ha scritto:atomorama ha scritto:La domanda è: ne avete mai visto montato uno in vita vostra?
Tantissimi, e più vai al nord (Europa) più ne vedi.

atomorama ha scritto:Si veda la Norma CEI EN 50178: “Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza”, art. 5.3.2.3.

Danielex ha scritto:Ma ha senso questa prescrizione?


atomorama ha scritto: Infatti, anche se l’interruttore differenziale di tipo B protegge dalle correnti di guasto continue, il valore d’intervento (per esempio, 60 mA per un interruttore con I∆n = 30 mA) è sufficientemente elevato per compromettere il regolare funzionamento di un altro interruttore non di tipo B.
atomorama ha scritto:
È, quindi, necessario derivare l’alimentazione del differenziale di tipo B a monte di eventuali interruttori differenziali di tipo diverso, oppure, se è necessario il differenziale a monte, scegliere anche per questo un tipo B."